电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 斩浪

冷冻库问题:显示库温-13度蒸发器结霜严重

[复制链接]
发表于 2013-10-29 22:35:09 | 显示全部楼层
小冷库制冷不好5P的冷冻库,库温-1低压压力0.1MP感觉是缺氟可是我加氟得时候膨胀阀的霜却在退只有出口处往后有霜(冷凝压机翟地下室)是冷凝不好还是膨胀阀调节不好。向荣版主请教
发表于 2013-10-31 11:03:54 来自手机 | 显示全部楼层
先看看电加热管和加热丝是不是好的,然后看看化霜设置参数化霜温度,化霜时间,化霜终止温度。
发表于 2013-10-31 21:54:36 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-10-27 21:30
说什么乱七八糟的?一会说“蒸发器结霜严重”,一会又说“连冷凝器风扇都结霜了”,还有连“冷凝器风扇都结 ...

荣昌师傅你好,我是做空调维修的,想入行做冷库。请问有什么书可以推荐看看的吗??我先谢谢了。
发表于 2013-11-3 08:23:51 | 显示全部楼层
检查除霜功能,肯定有问题
发表于 2013-11-3 21:01:19 | 显示全部楼层
该化霜了,查化爽系统
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-20 10:52 , Processed in 0.044758 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表