冷冻库问题:显示库温-13度蒸发器结霜严重

[复制链接]
发表于 2013-10-27 17:07:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一冷动冻库显示库温-13度。蒸发器结霜严重,连冷凝器风扇都结霜了!请教老师们该如何检修?
发表于 2013-10-27 17:19:05 | 显示全部楼层
检查除霜功能
发表于 2013-10-27 17:35:47 | 显示全部楼层
检查膨胀阀看看。
发表于 2013-10-27 21:14:14 | 显示全部楼层
检查氟的压力
发表于 2013-10-27 21:30:57 | 显示全部楼层
说什么乱七八糟的?一会说“蒸发器结霜严重”,一会又说“连冷凝器风扇都结霜了”,还有连“冷凝器风扇都结霜了”的???世上也不可能有高压冷凝器的风扇都结了霜的事!!!
-13度的库温,蒸发器怎么会不结霜?如果是风冷式,那就是化霜系统的故障。
 楼主| 发表于 2013-10-27 22:29:36 来自手机 | 显示全部楼层
打错字了是风冷式蒸发器!风扇结霜严重我也判断是化霜有问题!
发表于 2013-10-27 22:54:19 | 显示全部楼层
斩浪 发表于 2013-10-27 22:29
打错字了是风冷式蒸发器!风扇结霜严重我也判断是化霜有问题!

先查看下系统有没有手动化霜功能,先停机,手动化霜,使蒸发器内的冰基本全部花开,
或者检查蒸发器的电加热是否有损坏,如果有多根损坏就必须维修了

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
gzhjb + 1 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2013-10-27 23:58:05 | 显示全部楼层
化霜出故障了,控制器坏了,或者是电加热管坏了,这好修,不复杂
发表于 2013-10-28 00:14:14 来自手机 | 显示全部楼层
检查化霜,设置里调试,f3设置3就行了,
发表于 2013-10-28 12:50:27 | 显示全部楼层
检查一下化霜设定,化霜传感器是否变值。加热管是否损坏。