维修冰柜冰箱停机状态加氟解读!

  [复制链接]
回帖奖励 485 金币 回复本帖可获得 5 金币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-10-20 19:17:24 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

我是在停机的情况下定量加氟,若用大罐加,不速关三通阀,氟肯定会加多。
发表于 2013-10-20 19:35:37 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

我先看制冷剂重量再加,做到心中有数然后加液体运转压机不够再补气体
发表于 2013-10-20 19:38:27 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

有机会试试
发表于 2013-10-20 19:38:58 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

我一直这样搞的,达到平衡后,试机。有时还需再加一点才能正好,反正每次都需细调使回气管结露。
发表于 2013-10-20 19:48:47 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

总感觉每次这样加,往往都加多
发表于 2013-10-20 20:05:50 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

看了楼主的经验,我下次试试,看看吧
发表于 2013-10-20 20:20:43 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

加液少一点的话,开机时间长了是不是也会回气管结露?
发表于 2013-10-21 09:22:56 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

这个液压罐里的  压力无关吗?  这个可靠吗?
压力大 进的氟不会多吗    反之压力小 氟进的不会不足吗?
求教育
发表于 2013-10-21 09:30:20 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

这两天有机会要试一下了
发表于 2013-10-21 10:23:56 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币


方法很好的...