     我厂里安装主线,700千瓦的负荷,全电动机。用多大的线够用
发表于 2013-10-18 19:26:55 | 显示全部楼层
看距离有多远,配线是有区别的。
 楼主| 发表于 2013-10-18 19:43:02 | 显示全部楼层
60米。。。
发表于 2013-10-18 20:01:34 | 显示全部楼层

用350到400平方的电缆!
发表于 2013-10-18 20:27:04 | 显示全部楼层
400MM可以电线
发表于 2013-10-18 20:48:51 | 显示全部楼层
700KW*2=1400A左右 用铜芯线每平方毫米=2A 1400A/2=700平方毫米左右
发表于 2013-10-18 22:28:34 | 显示全部楼层
  700KW我个人建议平均分三路供电。如果用电缆最大的也只有3*400+1*185的刚好够用。如果用单根的,三根相线用400的零线用小点也行。全部是电动机三相平衡。
  700KW要全部用上吗?主线是架空、穿管地埋还是用桥架?是用3+1的电缆还是用单根的?这些都要考虑。用单根便于施工,那么大的线很难弄的。我拉过几条240的有100多米长。用了几十个人才弄好。
发表于 2013-10-18 22:29:36 | 显示全部楼层
还要考虑无功补偿!
发表于 2013-10-19 01:04:59 | 显示全部楼层
3×240+1×120  三根
发表于 2013-10-20 21:12:54 | 显示全部楼层
有那么大的电缆吗   