格力5匹天花机运行10分钟左右停机故障

[复制链接]
 楼主| 发表于 2013-10-18 16:15:44 | 显示全部楼层
问题也解决,内机水槽太脏了
发表于 2013-10-18 16:17:45 | 显示全部楼层
管温和风速查下
 楼主| 发表于 2013-10-18 16:20:10 | 显示全部楼层

谢谢你的关心,问题已处理
发表于 2013-10-18 16:27:52 | 显示全部楼层
魏家小子 发表于 2013-10-18 16:20
谢谢你的关心,问题已处理

怎么解决的,原因分享下
 楼主| 发表于 2013-10-18 19:37:35 | 显示全部楼层
济宁制冷维修 发表于 2013-10-18 16:27
怎么解决的,原因分享下

这台机子是我单位的,在监控室,24小时开机。打开内机,量管温传感器阻值21K,标识20K,正常。想想师傅们说的,又拆水槽,之前发现排水不好,结果发现水槽脏堵严重,整个拆掉清洗。完事以后悲剧了,装不回去了,想想旁边还有一台好的,搬梯子过去研究了半天。搞定,装好试机一个下午,机器运转正常
 楼主| 发表于 2013-10-19 10:09:58 | 显示全部楼层
魏家小子 发表于 2013-10-18 19:37
这台机子是我单位的,在监控室,24小时开机。打开内机,量管温传感器阻值21K,标识20K,正常。想想师傅们 ...

师傅,现在这台机子的故障又死灰复燃了,现把该机故障详细的给你描述,看看能否在指点我一下。此前该机故障如下;这台机子是格力五匹天花机,2011年的机子,通过观察发现开机运行十分钟左右外机压缩机停,内风机送自然风。运行过程中制冷正常,排水管出水较少。停机时绿色运行指示灯灭,红色电源指示灯灭3秒闪两下,15分钟后机器又自动开机运行,如此循环。第一次维修,查故障代码说是防冻结保护,打开内机,用指针式万用表量管温传感器阻值21K,用优利德UT58A数字万用表量15K-16.9K不等,标识20K,旁边一哥们说正常,就没换。回忆师傅们说的,又拆水槽,之前发现排水不好,结果发现水槽脏堵严重,整个拆掉清洗。完事以后悲剧了,装不回去了,想想旁边还有一台好的,搬梯子过去研究了半天。搞定,装好试机一个下午,机器运转正常,心中暗喜。此时已连续工作了18个小时,想想功夫也没白费,收工下班回家。今天早上过去发现故障又死灰复燃,当时心都凉了
发表于 2013-10-19 10:30:43 来自手机 | 显示全部楼层
找师傅修吧,大哥你修坏了,对于论坛一些师傅指点一些不专业的人维修,容易搞坏机子
发表于 2013-10-19 11:27:28 | 显示全部楼层
管温阻值变大或者开路
发表于 2013-10-19 11:28:04 | 显示全部楼层
lijie5 发表于 2013-10-19 10:30
找师傅修吧,大哥你修坏了,对于论坛一些师傅指点一些不专业的人维修,容易搞坏机子

找师傅修  还用问你吗
 楼主| 发表于 2013-10-20 23:48:06 | 显示全部楼层
色环电容 发表于 2013-10-19 11:27
管温阻值变大或者开路

请问和室内机风机电容,室温传感器有关系吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 18:21 , Processed in 0.054054 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表