格力5匹天花机运行10分钟左右停机故障

[复制链接]
发表于 2013-10-17 09:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
该机装在监控室,通过观察发现外机运行10分钟左右停机,内机红色灯灭3秒闪2下,15分钟又自动开启,如此循环。制冷正常,压力5.5个,查故障代码说是内机防冻结保护。内机已清洗过,2年新机,本人新手,不知从何处下手,望各位前辈指点一二
发表于 2013-10-17 11:05:09 | 显示全部楼层
室内机蒸发器过脏 室内机管温传感器阻值异常 内风机电容容量不足 检查看看!
发表于 2013-10-17 12:54:35 | 显示全部楼层
压力5.5?个人认为按现在的天气稍微有点高了,制冷状态如果确定内机蒸发器已经清洗干净,建议检查顺序--内风机转速--相关传感器--电脑板
发表于 2013-10-17 13:27:13 | 显示全部楼层
请问在清洗前是同一现象吗?
 楼主| 发表于 2013-10-17 17:27:28 | 显示全部楼层
XTX 发表于 2013-10-17 13:27
请问在清洗前是同一现象吗?

清洗前也是这样
 楼主| 发表于 2013-10-17 17:28:28 | 显示全部楼层
lov510 发表于 2013-10-17 11:05
室内机蒸发器过脏 室内机管温传感器阻值异常 内风机电容容量不足 检查看看!

回答的很详细,谢谢
 楼主| 发表于 2013-10-17 17:35:07 | 显示全部楼层
星光里 发表于 2013-10-17 12:54
压力5.5?个人认为按现在的天气稍微有点高了,制冷状态如果确定内机蒸发器已经清洗干净,建议检查顺序--内 ...

谢谢,这台机子在监控室,24小时开机
发表于 2013-10-17 17:36:45 | 显示全部楼层
如果送风系统正常者就要检查内管温了,有可能管温阻值变大或者开路了。如果非管温问题就是控制板上温控电路异常。
 楼主| 发表于 2013-10-17 17:45:07 | 显示全部楼层
谢谢,照你的说法,今天晚上去挑灯夜战
发表于 2013-10-17 20:41:38 | 显示全部楼层
哥们加油哦,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 18:25 , Processed in 0.058930 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表