三菱空调的维修

[复制链接]
发表于 2009-11-4 22:12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
师傅们:有一台三菱空调,开始是压缩机运转一段时间后就停机,我查到是室内蒸发器感温管达铁,包轧后运行一下午正常,第二天单位告诉我又不行了,我过去一看,是室外机压缩机和风扇没有工作了,查低压只有2.3KG ,我就给它加F,但是压力只到4KG就加不上去了,加F阀到压缩机三分之二全部接冰,怎么加都有冰,压缩机也有响声,很吃力,我以为加多了,就放到了3KG,水管有水出来,压缩机标准工作电流是8.2A,我查压缩机电流是6.5A.应该是不够的,但是压缩机很吃力了.越加越有冰,请问是怎么回事?现在工作一段时间后也停机,故障灯闪.先谢谢啦!
 楼主| 发表于 2009-11-4 22:13:54 | 显示全部楼层
补加一句,如果是冰堵,会是那里?毛细管没有冰
发表于 2009-11-5 01:41:20 | 显示全部楼层
是不是老机子啊,应该是压缩机磨损没力吧。
发表于 2009-11-5 07:31:23 | 显示全部楼层
有水出来就不行了,冰堵是跑不了了
 楼主| 发表于 2009-11-6 17:01:59 | 显示全部楼层
蒸发器有水出来,制冷效果很好,开始以为冰堵了,放了以后还是结冰
发表于 2009-11-12 00:26:46 | 显示全部楼层
管道扁了呀,查一下管道 。整条管都拆下来看看
发表于 2009-11-12 21:17:54 | 显示全部楼层
查液管是不是折弯了,再抽一下真空。不行的话就换压缩机
发表于 2011-5-11 15:24:29 | 显示全部楼层
应该是室内几脏堵了
发表于 2011-5-11 17:24:27 | 显示全部楼层
抽真空,加氟试试。