电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 6164|回复: 7

[工业] 用【地阻仪】测量高压包高压绕组

[复制链接]
发表于 2013-10-9 13:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 cccwf 于 2013-10-9 13:30 编辑

***************************************************************
用【地阻仪】测量高压包高压绕组
有会测的共享一下,希望抛砖引玉,谢谢!


**************************************************************
地阻.jpg 地阻盒.jpg
发表于 2013-10-9 13:12:21 | 显示全部楼层
没见过,更没用过
 楼主| 发表于 2013-10-9 13:25:02 | 显示全部楼层
ZC29型接地电阻测试仪使用说明

  一、用途:

  ZC29型接地电阻测试仪专供测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的接地电阻值。

  亦可测量低电阻导体的电阻值;还可测量土壤电阻率。

  二、规格及性能:

  1.规格

  型 号 测 量 范 围 最小分度值 辅助探棒接地电阻值

  ZC29B-1型 0~10Ω 0.1Ω ≤1000Ω

  0~100Ω 1Ω ≤2000Ω

  0~1000Ω 10Ω ≤5000Ω

  ZC29B-2型 0~1Ω 0.01Ω ≤500Ω

  0~10Ω 0.1Ω ≤1000Ω

  0~100Ω 1Ω ≤2000Ω

  2.使用温度:-20℃至+50℃

  3.相对湿度:85%(+25℃)

  4.准 确 度:在额定值的30%以下为额定值的±1.5%,在额定值的30%以上至额定值为指示值的±5%。

  5.摇把转速:每分钟150转。

  6.倾斜影响:向任一方向倾斜10°,指示值改变不越出准确度。

  7.温度影响:周围温度对标准温度每变化±10℃时,仪表指示值的改变不超过±1.2%

  8.外磁场的影响:对外界磁场强度为5奥斯特时,仪表指示值的改变不超过±2.5%

  9.绝缘电阻:在温度为室温,相对湿度不大于85%情况下,不小于20MΩ。

  10.绝缘强度:线路与外壳间的绝缘能承受50赫的正弦波交流电压0.5KV历时一分钟。

  11.(1)连续冲击试验:加速度:10±1g;相应脉冲持续时间:11±2ms; 脉冲重复频率:60~100次/分;连续冲击次数:1000±10次;脉冲波形:近似半正弦波;试验时间:3~10分钟后不损坏。

  (2)跌落试验:250mm高度自由跌落4次,不损坏。

  12.外形尺寸:约172×116×135毫米。

  13.重量:约2.4公斤。

  三、结构和工作原理:

  1.结构:

  ZC29型接地电阻测试仪由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成。全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。

  2.工作原理:

  当发电机摇柄以每分钟150转的速度转动时,产生105~115周的交流电,测试仪的两个E端经过5米导线接到被测物,P端钮和C端钮接到相应的两根辅助探棒上。电流I1由发电机出发经过R5电流探棒Cˊ至大地,被测物和电流互感器CT的一次绕组回到发电机,由电流互感器二次绕组感应产生I2通过电位器RS,借助调节电位器RS可使检流计到达零位。

  因此,在标度盘满刻度为10,读数为N时:

  K=CT电流互感器的电流比 ZC29B-1 K=4

  ZC29B-2 K=1/4

  所以 RX即为被测接地电阻值。

  四、使用说明:

  接地电阻测量时的接线方式如图1所示:

  具体操作步骤如下:

  1. 沿被测接地极(线)E′使电位探棒P′和电流探棒C′依直线彼此相距20米,且电位探棒P′系在E′和C′之间。

  2. E端钮接5米导线,P端钮接20米导线,C端钮接40米导线。

  3. 将仪表放置水平而后检查检流计是否指向零,否则可将零位调正器调节零位。

  4. 将"倍率标度"置于最大倍率,慢慢摇动发电机的摇把,左手同时旋动电位器刻度盘,使检流计指针指向"0"。

  5. 当检流计的指针接近平衡(很小摆动)时,加快发电机摇柄转速,使其达到每分钟150转。再转动电位器刻度盘,使检流计平衡(指针指向"0"),此时电位器刻度盘的读数乘以倍率(档)即为被测接地电阻的数值。

  6. 当刻度盘读数小于1时,应将倍率开关置于较小倍率,重新调整刻度盘以得到正确读数。

  7. 当测量小于1Ω的接地电阻时,应将E端和E′端之间的联接片拆开,分别用2根导线(E端接到被接地物体的接地线上,E′端接到靠近接地体的接地线上),以消除测量时联接导线电阻的附加误差,操作步骤同上。

  8. 当检流计的灵敏度过高时,可将二根探棒插入土壤浅一些,当检流计灵敏度过低时,可沿探棒注水使其湿润。

  五、注意事项:

  1. 禁止在有雷电或被测物带电时进行测量。

  2. 进行测量时,要清除接地线上的油漆和铁锈,减小E-E′端线上的接触电阻。

  3. 测量时应把仪表放平稳,不使仪表摇晃,以使检流计指针平稳地指向"0"。

  4. 仪表运输须小心轻放,避免剧烈动震动。

  六、仪表附件:

  1. 辅助探棒 2根

  2. 导线 5米 1根

  20米 1根

  40米 1根

  3. 附件袋 1只

  4. 使用说明书 1本

  5. 产品合格证 1份
发表于 2014-5-18 11:22:39 | 显示全部楼层
不会用,搭车请教一个问题:

   电气线路(单相交流电,即220V市电)的安全接地线对地电阻规范是多大阻值?
 楼主| 发表于 2014-5-18 21:26:05 | 显示全部楼层
满江红 发表于 2014-5-18 11:22
不会用,搭车请教一个问题:

   电气线路(单相交流电,即220V市电)的安全接地线对地电阻规范是多大阻 ...

对这个没研究,查资料说

接地电阻测试要求:
1. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;
2. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;
3. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;
4. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;
5. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。
发表于 2015-5-27 01:18:48 | 显示全部楼层
没见过你图片上这种,这东西倒是用过几次,我们是测接地电阻,都按每分钟120转摇。
发表于 2015-5-27 01:21:06 | 显示全部楼层
还有,我们都是两个人配合,一个人摇,体个人调。
发表于 2017-1-18 22:46:14 | 显示全部楼层
测量接地电阻的仪器
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-1-31 11:20 , Processed in 0.059784 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表