十五千瓦电动机改后电流大,,急。。

[复制链接]
发表于 2013-10-7 15:19:26 | 显示全部楼层
别修了。我卖你台旧的算了
发表于 2013-10-7 17:16:15 | 显示全部楼层
Y160M2-2 单层同心 一路 4线(1.12*2+1.18*2)并绕   如果一送电马上就跳,考虑一下内部接线有无错误;如果送电过几秒才跳,会是这个原因吗:线径小导致电机功率下降转矩不足,带负载难起动,起动电流大且起动时间长,空开承受不才跳。
 楼主| 发表于 2013-10-8 12:56:15 | 显示全部楼层
谢谢,是转子坏了
发表于 2013-11-24 11:53:52 | 显示全部楼层
四根.1.16,23匝每槽,试机接成Y型电流会小一些,
发表于 2013-11-29 22:06:45 | 显示全部楼层
单层同心绕组,每曹23匝四根并绕一路三角,
发表于 2013-11-29 22:33:50 | 显示全部楼层
按原来做,不要改单层绕组。