十五千瓦电动机改后电流大,,急。。

[复制链接]
发表于 2013-10-6 22:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台十五千瓦2极电动机,30槽被人改的双层绕组,线是2根1.0和0.95的2路接法,我改的是单层绕组4根线1.08 1.0 0.95 0.90  一路接法。。可用时送电就跳,绝对不漏电,后我把一路改2路,转了,就是电流75,太大了,我就想不通一开始怎么送不上电的,,难道线细了,可槽里满的很,望师傅们赐教
发表于 2013-10-6 22:20:35 | 显示全部楼层
30槽2极本来就是2路。
发表于 2013-10-6 22:25:22 | 显示全部楼层
30槽2极本来就是2路。不好意思回错了是1路双根单层同心
发表于 2013-10-6 22:46:03 | 显示全部楼层
改绕的不正确,或接线错误。
发表于 2013-10-6 22:51:16 | 显示全部楼层
1路不转,是不是你接错线了
发表于 2013-10-7 07:14:24 来自手机 | 显示全部楼层
与线径无关,不转肯定是内部接线或者是外部接线错误。
发表于 2013-10-7 08:00:38 | 显示全部楼层
线接错了,2路。
发表于 2013-10-7 08:36:15 | 显示全部楼层
一路接线
发表于 2013-10-7 11:22:33 | 显示全部楼层
单层同心 一路 4根并绕
发表于 2013-10-7 12:06:31 来自手机 | 显示全部楼层
一路时并头有没有问题?另外跳漏开不一定是漏电引起的,起动电流太大也要跳的。