发表于 2013-10-3 20:57:25 | 显示全部楼层
压缩机排气量降低了
发表于 2013-10-3 20:59:38 | 显示全部楼层
冷凝器小,只有上面3根管有霜。加大冷凝器面积补充制冷剂。
发表于 2013-10-3 21:00:55 | 显示全部楼层
看看回气压力高不高,高就加长毛细管,不然压缩机就退休了
发表于 2013-10-3 21:02:56 | 显示全部楼层
还没有做好,继续努力
发表于 2013-10-3 21:05:02 | 显示全部楼层
现在压缩机电流多少 压缩机烫不烫 压力多少  你加多少氟利昂  用多长毛细管 冰箱还是冰柜的
发表于 2013-10-3 21:06:17 | 显示全部楼层
要是刚刚盘的管子就这样的话  要么真空没排好  要么氟利昂不够   要么冰箱毛细长了
发表于 2013-10-3 21:23:50 | 显示全部楼层
难道冷凝器和蒸发器都泄露?为什么都换了?
发表于 2013-10-3 21:26:56 | 显示全部楼层
SAGH 发表于 2013-10-3 20:13
冷凝器是换的1.5米的用来给冰箱外挂用的那种,从中间对折,虽然比原来的小点,应该够应付吧,冰柜也只是1 ...

冷凝器小的话用风扇帮助散热试一下,要是制冷好一点就加大散热器。
发表于 2013-10-3 21:34:43 | 显示全部楼层
我也遇到过类似情况,加大冷凝器或加长毛细管都可以解决问题!!