冰柜盘管后制冷效果不好

[复制链接]
发表于 2013-10-3 20:04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
冰柜盘管后制冷效果不好,深度50CM的的冰箱盘了6的铜管8圈,试制冷效果不好,回气管结露珠,毛细管和过滤器都微热
IMG_20131003_135251.jpg
发表于 2013-10-3 20:06:51 | 显示全部楼层
1、还存在泄漏;
2、压缩机的效率低了;
3、冷凝器散热极差。
 楼主| 发表于 2013-10-3 20:13:21 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-10-3 20:06
1、还存在泄漏;
2、压缩机的效率低了;
3、冷凝器散热极差。

冷凝器是换的1.5米的用来给冰箱外挂用的那种,从中间对折,虽然比原来的小点,应该够应付吧,冰柜也只是150的容积,
发表于 2013-10-3 20:13:41 | 显示全部楼层
管盘少了吧
发表于 2013-10-3 20:14:45 | 显示全部楼层
看样子制冷剂有问题
发表于 2013-10-3 20:18:49 | 显示全部楼层
SAGH 发表于 2013-10-3 20:13
冷凝器是换的1.5米的用来给冰箱外挂用的那种,从中间对折,虽然比原来的小点,应该够应付吧,冰柜也只是1 ...

怪不得,那不行,绝对不能比原机小,就是外表与原来的基本一样,其冷却效果也不可能达到原机标准,何况还比原机小,再加上对折合贴在一起,那冷却效果谈都不要谈!!!
发表于 2013-10-3 20:34:58 | 显示全部楼层
雪种加够没有?
发表于 2013-10-3 20:35:50 | 显示全部楼层
一是泠凝器算热不好,二是压缩机压力低。
发表于 2013-10-3 20:38:25 | 显示全部楼层
听荣版的,冷凝器加大点,冰箱1.5M冷冻室才多大
发表于 2013-10-3 20:45:29 | 显示全部楼层
哈哈,我给你一个建议:把氟放了增加毛细管的长度(总长近3m)。加氟前抽真空抽久点。