楼主: 荣昌制冷

空调缺氟后连接管是否会结霜?

  [复制链接]
发表于 2015-5-4 12:03:02 | 显示全部楼层
学习了!!!!!
发表于 2015-5-4 19:13:50 来自手机 | 显示全部楼层
师傅们的分析精彩-,,学习
发表于 2015-5-4 20:05:30 | 显示全部楼层
谢谢分享,论坛有你更精彩,,,,
发表于 2015-5-4 21:15:22 | 显示全部楼层
弱弱的问一句!你们说的结霜是不是我们常说的细管结冰啊!我遇到都是细管结冰 粗管 结冰!这好难得啊!深圳这边潮湿,细管会 滴水 粗管有水珠!同在广东的朋友 应一个
发表于 2015-5-4 22:05:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 小丸子在哪 于 2015-5-4 22:12 编辑

细管结霜是缺氟,粗管结霜是氟多了,或者内机过滤网脏,内机风力小。小管到大管的一瞬间压力降低就蒸发吸热了,不会到末端阀门处才蒸发,只有制冷剂多了前端蒸发不完流到后端蒸发,要不然就是粗管阀门没开完节流了粗管尾端会结霜。加氟要看此种制冷剂的平衡压力是多少,平衡压力就是气液混合的压力,表直接接在制冷剂罐上就能测,低压压力不能高于制冷剂平衡压力,高于平衡压力制冷剂不蒸发。

评分

参与人数 1幽默 +1 收起 理由
荣昌制冷 + 1 说的很乱,故意多加氟试试看能否粗管结霜?

查看全部评分

发表于 2015-5-4 23:01:25 | 显示全部楼层
言之有理,赞一个
发表于 2015-5-4 23:33:38 | 显示全部楼层
谢谢分享,论坛有您更灿烂
发表于 2015-5-4 23:40:51 | 显示全部楼层
小丸子在哪 发表于 2015-5-4 22:05
细管结霜是缺氟,粗管结霜是氟多了,或者内机过滤网脏,内机风力小。小管到大管的一瞬间压力降低就蒸发吸热 ...

氟加多了不会挂霜吧?
发表于 2015-5-4 23:45:41 | 显示全部楼层
上表测量下,制冷状态测压是4公斤以上就不缺,低于3公斤就是缺,
发表于 2015-5-5 19:45:51 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-5-4 08:44
制冷的蒸发温度始终是依据(跟随)当时的制冷温度(或库温)而来的!有了制冷温度(或库温),才会得知蒸 ...

荣昌老师!为什么雪种蒸发后回压缩机的过程会在低压管损失压力一定压力?
我觉得雪种从蒸发器出来是吸热的气体对应压力应该会比蒸发时压力高啊!不知道我这样理解对不对。请荣昌老师解惑。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 03:15 , Processed in 0.058347 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表