楼主: 荣昌制冷

空调缺氟后连接管是否会结霜?

  [复制链接]
发表于 2017-8-5 11:14:32 | 显示全部楼层
胡享 发表于 2014-6-25 21:56
你是版主发帖,几处错误了,好像没有人说,我必须说出来:
(1)缺氟粗管结霜的程度,取决于连接管的长短 ...

赞同你的观点  我觉得氟加的正好的情况下 最冷点应该在蒸发器的中间 缺氟的话 最冷点向细管处前移 多加一口的话 向粗管处后移动 当然 氟加太多了 粗管是不会结霜了 不知道师傅们看看 对不对
发表于 2018-5-11 01:18:19 | 显示全部楼层
我既默默地然看完了
发表于 2018-5-11 07:38:28 | 显示全部楼层
你的观点更正确一些
发表于 2018-5-11 08:57:41 | 显示全部楼层
没见过格力 内外机都节流吗
发表于 2018-10-8 19:50:26 来自手机 | 显示全部楼层
真的不错
发表于 2018-10-8 21:44:05 来自手机 | 显示全部楼层
全部看完了
发表于 2019-7-31 22:57:27 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-8-1 05:59 编辑
胡享 发表于 2014-6-25 21:56
你是版主发帖,几处错误了,好像没有人说,我必须说出来:
(1)缺氟粗管结霜的程度,取决于连接管的长短, ...


支持这个说法

看来你和他一样不懂!   荣昌制冷
发表于 2020-1-13 17:06:28 | 显示全部楼层
风冷热泵机组,制热翅片结霜严重,有1公分霜雪覆盖,低压0.25MPA,如何判断?冷冻水启动时水温过低?缺制冷剂?多谢大神、
发表于 2023-10-16 19:23:41 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2023-10-16 19:34:36 | 显示全部楼层
粗管子结霜除去管路瘪,内外机脏外,还有可能缺氟