楼主: 荣昌制冷

空调缺氟后连接管是否会结霜?

  [复制链接]
发表于 2016-7-22 08:13:35 | 显示全部楼层
路过,学习了,谢谢分享
发表于 2016-11-7 10:29:51 | 显示全部楼层
谢谢版主的资料
发表于 2016-11-8 12:59:16 来自手机 | 显示全部楼层
学习了.谢谢分享
发表于 2017-5-3 17:27:40 | 显示全部楼层
管子太长了
发表于 2017-5-6 16:01:44 来自手机 | 显示全部楼层
微山美的售后 发表于 2013-10-3 11:22
外节流的缺氟造成粗管子结霜一般是综合症
内节流的缺氟容易出显

我觉得你说的最对,要根据毛细管在内机还是外机,这样为参考说的最最准确!
发表于 2017-5-20 13:25:02 | 显示全部楼层
家维人 发表于 2013-10-3 15:01
内节流和外节流好像是说的毛细管是在室内机还是在室外机吧。

同意,主要看节流毛细管是装在内机还是外机
发表于 2017-5-20 13:27:36 | 显示全部楼层
娃娃亲 发表于 2013-10-3 21:29
请问版主。修到几台10匹空调。有加长管25米左右。粗管阀结霜。是否有少氟的原因。谢谢

一般10P的机子都是内节流,像你这个现象属于氟多了
发表于 2017-5-20 14:58:46 | 显示全部楼层
我与到过一个1.5的机子,开机几分钟粗管结霜,越久越多,内机没有效果,测压力1个压不到,但是加氟有加不了多少就有4个多压了,粗管化霜,内机效果有了