有一套冷库请问我是用串联水系统还是并联水系统?

[复制链接]
发表于 2013-10-1 23:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教版主:我这有一套冷库,有4台机组,是水冷20P半封闭机组,我用地下水冷却,不用冷却塔,水泵电机功率5.5千瓦,流量45立方每小时,请问我是用串联水系统,还是并联水系统。机器有时全开,有时开2台,请荣老指教,用那种方式比较科学。
发表于 2013-10-2 00:05:05 | 显示全部楼层
串联不科学,会造成四台机组长期工作工作在不平衡状态,一般用并联,如果想要充分利用水源,最好都能用到电动水阀,水阀打开后,主机才能工作,主机停止后,才能关水阀,水阀全部关闭,水泵停止工作
发表于 2013-10-2 01:30:48 | 显示全部楼层
同意沙发的观点
发表于 2013-10-2 06:06:49 | 显示全部楼层
肯定用并联方式哦,用水量又不大。
发表于 2013-10-2 09:42:24 | 显示全部楼层
肯定是并联的,楼上都说的对
还有个好处就是如果串联,机组上的哪个点不好会影响到所有机组无法正常运行
针对楼主说的,我的建议在冷凝器进出口装上手阀,再在进口加装个电动阀(或遥控阀),由相应机组连锁控制,另外还要调整好水流量开关,起保护作用。