楼主: 小施

40kw三相电机种自藕变压器有可能同时烧坏吗?

[复制链接]
发表于 2013-11-2 10:22:37 | 显示全部楼层
检查自耦变压器的星点连接接触器吧,是启动时缺相运行才造成这样的结果的。
发表于 2013-11-2 15:48:42 | 显示全部楼层
烧了两个线包起动时却相,电机引起烧包,保护没用,
发表于 2013-11-7 13:23:15 | 显示全部楼层
主要原因是缺相运行使得电动机和启动变压器同时烧毁,自耦变压器线圈也烧了两个,另一个没一点烧的痕迹。
发表于 2013-11-7 16:19:09 | 显示全部楼层
电机启动后自堣变压器沒有脱开
发表于 2013-11-7 17:26:11 | 显示全部楼层
接触不好吧··缺相应该有保护的。楼主粗心了
 楼主| 发表于 2013-11-8 15:23:10 来自手机 | 显示全部楼层
夏津电工维修 发表于 2013-11-7 13:23
主要原因是缺相运行使得电动机和启动变压器同时烧毁,自耦变压器线圈也烧了两个,另一个没一点烧的痕迹。

谢谢回复!有缺相保护哈
 楼主| 发表于 2013-11-8 15:28:47 来自手机 | 显示全部楼层
中肯电器 发表于 2013-10-28 16:29
这个问题,肯定是自偶变压器没有分离烧的。短路启动不可能烧的这么严重。保险不烧,意思是没有达到保护的极 ...

根据抽水量,已运行20-30分钟左右,自耦能否带电运行这么长时间呢?谢谢!
发表于 2013-12-3 21:07:14 | 显示全部楼层
自藕变压器烧坏,一般是按下启动按钮后操作人员离开,由于延时电路(时间继电器或plc等)故障.没有顺利切换至运行状态,致使自藕变压器长时间工作而烧坏.注:启动用自藕变压器是不允许长时间工作的.
发表于 2013-12-3 22:14:48 | 显示全部楼层
检查下你的抽头线是不是接正确的。