电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
123
返回列表 发新帖
楼主: 小施

40kw三相电机种自藕变压器有可能同时烧坏吗?

[复制链接]
发表于 2013-11-2 10:22:37 | 显示全部楼层
检查自耦变压器的星点连接接触器吧,是启动时缺相运行才造成这样的结果的。
发表于 2013-11-2 15:48:42 | 显示全部楼层
烧了两个线包起动时却相,电机引起烧包,保护没用,
发表于 2013-11-7 13:23:15 | 显示全部楼层
主要原因是缺相运行使得电动机和启动变压器同时烧毁,自耦变压器线圈也烧了两个,另一个没一点烧的痕迹。
发表于 2013-11-7 16:19:09 | 显示全部楼层
电机启动后自堣变压器沒有脱开
发表于 2013-11-7 17:26:11 | 显示全部楼层
接触不好吧··缺相应该有保护的。楼主粗心了
 楼主| 发表于 2013-11-8 15:23:10 来自手机 | 显示全部楼层
夏津电工维修 发表于 2013-11-7 13:23
主要原因是缺相运行使得电动机和启动变压器同时烧毁,自耦变压器线圈也烧了两个,另一个没一点烧的痕迹。

谢谢回复!有缺相保护哈
 楼主| 发表于 2013-11-8 15:28:47 来自手机 | 显示全部楼层
中肯电器 发表于 2013-10-28 16:29
这个问题,肯定是自偶变压器没有分离烧的。短路启动不可能烧的这么严重。保险不烧,意思是没有达到保护的极 ...

根据抽水量,已运行20-30分钟左右,自耦能否带电运行这么长时间呢?谢谢!
发表于 2013-12-3 21:07:14 | 显示全部楼层
自藕变压器烧坏,一般是按下启动按钮后操作人员离开,由于延时电路(时间继电器或plc等)故障.没有顺利切换至运行状态,致使自藕变压器长时间工作而烧坏.注:启动用自藕变压器是不允许长时间工作的.
发表于 2013-12-3 22:14:48 | 显示全部楼层
检查下你的抽头线是不是接正确的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-28 18:57 , Processed in 0.061804 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表