请教9台5p空调用多粗导线(铜线)

[复制链接]
发表于 2013-9-26 16:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 初开店 于 2013-9-26 16:54 编辑

九台五匹空调需要怎么配线?三相380V
 楼主| 发表于 2013-9-26 16:47:26 | 显示全部楼层
在线等。。。。。
发表于 2013-9-26 16:52:24 | 显示全部楼层
380三相?220单相?
 楼主| 发表于 2013-9-26 16:55:13 | 显示全部楼层

380V三相电
发表于 2013-9-26 17:01:57 | 显示全部楼层
主线16平方,分线2.5平方或4平方
 楼主| 发表于 2013-9-26 17:05:08 | 显示全部楼层
金猪爸爸 发表于 2013-9-26 17:01
主线16平方,分线2.5平方或4平方

谢谢你!!
发表于 2013-9-27 11:33:19 | 显示全部楼层

9台5p空调正常工作总电流不会小于60A,所以最小应该25平方铜线(单根铺设)电缆线最好用35的。16的线会严重发热
发表于 2013-9-27 13:47:00 | 显示全部楼层
3*25+2*10铜芯电缆
发表于 2013-9-27 23:07:42 | 显示全部楼层
主线10平方,分线2.5平方,也够了
发表于 2013-9-28 19:29:56 | 显示全部楼层
能装9台5P机的,一般公家居多,需长时间运行,线路尽量放宽线,因为有可能会添加设备.