30KW电机启动后有嗡嗡声

[复制链接]
发表于 2013-9-26 15:05:34 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。
发表于 2013-9-26 19:54:57 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享。
发表于 2013-9-26 20:43:19 | 显示全部楼层
典型的缺相,不可长时间运行,否则易烧电机。
发表于 2013-9-26 20:44:29 来自手机 | 显示全部楼层
换接触器吧
发表于 2013-9-26 20:56:03 | 显示全部楼层
30KW电机应用星三角起动才好.
发表于 2013-9-26 21:10:10 | 显示全部楼层
负荷不重吧,不然很快冒烟
发表于 2013-9-26 21:20:10 | 显示全部楼层
问题1,3相中有一相中的有一个线圈方向接线相反了,如果全是正式确话
问题2,3相中的6个头中有一个头尾反接了,也会是这种情况
问题3,电机中有一组线匝间短路了,下线时漆皮破了,槽满率太高的有时会出现这种问题的
见意,用星形接法,试机电流平了后再试机
鑫旺机械 该用户已被删除
发表于 2013-9-26 22:11:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-9-27 11:44:02 | 显示全部楼层
星三角启动,配用两只原装进口三菱SK-35和一只SK-25接触器已用20年了。
发表于 2013-9-27 11:54:18 | 显示全部楼层
还好发现及时,日常保养很重要。