电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 6342|回复: 15

吊顶空调2匹美的机漏水求解决方法

[复制链接]
发表于 2013-9-24 19:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
2P美的吊顶,
安装到现在已经有3个月了
突然客户打电话来说漏水
上门去检查是其中有个角很湿。
当时就拆开来开机观察,
发现水槽很多水,
一开机就排出很多水,
开机启动,
等了1个多小时都没发现那里出来的水。
水泵排水也一直都有水出来,
清干净水迹,上盖,又等了1个多小时
一直也有排水,再也没发现滴水现象,
2天后的今天又打电话来滴水了。
我就很纳闷了。
求各位老师给几个提示或意见。
谢谢。
有没有可能是排水泵间歇失常?
发表于 2013-9-24 19:15:11 | 显示全部楼层
A.电脑板虚焊  B.接插件松 C  排水电机偶尔发卡
发表于 2013-9-24 19:26:13 | 显示全部楼层
更换 清洗 排水系统
发表于 2013-9-26 22:40:05 | 显示全部楼层
排水系统要清洗了。
发表于 2013-9-27 20:16:58 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 lukking 于 2013-9-27 20:48 编辑

拆下水槽清理污物,
但不如洗机好收钱,
若是商用机,三个月连续运行的话很易〝结糊〞
另一可能是排水管过高,
发表于 2013-9-27 20:55:48 | 显示全部楼层
查下排水电机开关。
发表于 2013-9-27 21:35:54 | 显示全部楼层
各位说在都有可能,慢慢找吧
发表于 2013-10-7 13:25:50 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-7 13:36:49 | 显示全部楼层
看看机子会不会结冰掉。
发表于 2013-10-19 10:55:41 | 显示全部楼层
家电导演 发表于 2013-10-7 13:36
看看机子会不会结冰掉。

可能性大,还有水管安装有问题。排水停机就倒礶而漏水。