楼主: 权仔

自己家的空调制冷不好了,丢死人了,修不好!

[复制链接]
发表于 2013-9-22 20:30:07 | 显示全部楼层
如果关掉细管阀能到负压   就接着加氟,加到6个左右看看   
发表于 2013-9-22 20:40:57 | 显示全部楼层
压缩机不行了.
发表于 2013-9-22 21:09:34 | 显示全部楼层
压缩机没有压缩了
发表于 2013-9-22 21:28:31 | 显示全部楼层
是使用了12年的机器还是2012年的机器?12年的话试试压机排气怎样。
发表于 2013-9-22 21:35:10 | 显示全部楼层
静态压力10公斤多点ˇ制冷运行时回气4.5左右,电流5.多点,再补加制冷剂,试试
发表于 2013-9-22 23:05:51 | 显示全部楼层
空气排干净没有 12年压缩机攻律也差不多了
发表于 2013-9-22 23:18:14 | 显示全部楼层
小牛拉大车
发表于 2013-9-22 23:32:00 | 显示全部楼层
管子扁了。。。。
发表于 2013-9-23 08:13:31 | 显示全部楼层

更换一台压机试试
 楼主| 发表于 2013-9-23 09:41:20 | 显示全部楼层

没看贴的吧你