自己家的空调制冷不好了,丢死人了,修不好!

[复制链接]
发表于 2013-9-22 13:12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
这台机是美的单冷挂机,大概12年的机子,回收来300元,把冷热两器清洗干净,自己装着用,把压力加到4.5公斤,开机运行,回气管结露,制冷效果极差,于是重新抽空加氟,反复三次故障依旧!房子的空间只有一个床位那么大,遥控设定27度,永远也达不到!外机永远也不停,出了电费还不凉快,心里不是滋味。小弟怀疑压缩机排气效益变差,导致制冷极差,望论坛的大师指点迷津!拜谢了!
发表于 2013-9-22 13:15:13 来自手机 | 显示全部楼层
不知道出风大小,管子是否有折扁
 楼主| 发表于 2013-9-22 13:17:38 | 显示全部楼层
liufangs6 发表于 2013-9-22 13:15
不知道出风大小,管子是否有折扁

出风正常,管子是新的铝管
 楼主| 发表于 2013-9-22 13:18:23 | 显示全部楼层
liufangs6 发表于 2013-9-22 13:15
不知道出风大小,管子是否有折扁

电流3.8安左右
发表于 2013-9-22 13:55:23 | 显示全部楼层
给你电话你可以质询一下  13940822241  我家空调制冷换了 就是他修好的
发表于 2013-9-22 14:09:08 | 显示全部楼层
12年的机器,老化了,压缩机也该退休了
发表于 2013-9-22 15:07:12 | 显示全部楼层
出风正常 管路正常   你有没有看下 排气压力能不能用手压住  不要一味的怀疑制冷系统 有时候要怀疑下 制冷原件  特别是 心脏     还有 电容不够能量也出过这泪情况
发表于 2013-9-22 15:16:51 | 显示全部楼层
路过一下,看来好像没啥问题!
发表于 2013-9-22 15:32:26 | 显示全部楼层
把压力加到4.5,然后开机运行,回气管结霜.
我想,你是说,在停机的时候,把氟加到4.5个压力,然后,开机.
这样的话,开机后,肯定会结霜.
我建议,把氟放掉,然后定量加氟.
看一下是什么情况.
还有你说的,电流,不应该这么小.应该就是你氟加的不正确.
 楼主| 发表于 2013-9-22 16:19:44 | 显示全部楼层
amani 发表于 2013-9-22 15:32
把压力加到4.5,然后开机运行,回气管结霜.
我想,你是说,在停机的时候,把氟加到4.5个压力,然后,开机.
这样 ...

老师傅是运行压力4.5哦!而且不是结霜,是结露哦
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-20 21:32 , Processed in 0.061303 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表