楼主: 蓝色Ж魂

这个节能灯是怎么回事?

[复制链接]
发表于 2014-9-7 19:39:59 来自手机 | 显示全部楼层
开关没关断火线
发表于 2014-10-8 08:43:37 | 显示全部楼层
还有零线带电也是这故障,用测电笔测一下零线看氖泡亮不亮,应该不亮

开关线绝缘不好也不行,控制零线闪,开关带指示灯也闪,
发表于 2014-10-8 19:08:19 | 显示全部楼层
嗯 同意各位楼主的说法 学习
发表于 2014-10-10 19:10:06 | 显示全部楼层
还有一种情况是电源线漏电
发表于 2014-10-10 20:33:59 | 显示全部楼层
开关接在零线上了。
发表于 2014-10-10 20:34:15 | 显示全部楼层
开关接在零线上了。
发表于 2014-10-10 20:54:08 | 显示全部楼层
检查一下开关控制的是否零线。开关,插座是否有指示灯。有的话剪断,试一下
发表于 2014-10-17 11:30:59 | 显示全部楼层
接线错误,开关应该控制相线(也就是火线),把控制线改一下吧
发表于 2014-11-20 06:39:52 | 显示全部楼层
尊者仁智 发表于 2014-10-8 08:43
还有零线带电也是这故障,用测电笔测一下零线看氖泡亮不亮,应该不亮

开关线绝缘不好也不行,控制零线闪 ...

回答的很全面
发表于 2014-11-22 08:23:04 | 显示全部楼层
不一定,电工搞错也不新鲜,我们这里一次节能灯晚上关了也闪,用万用表测量,零火是220V   零地也是220V     火和地是400V,真实存在的,现在改好了,变压器电路接错了