楼主: 蓝色Ж魂

这个节能灯是怎么回事?

[复制链接]
发表于 2013-11-10 21:05:11 | 显示全部楼层
线路之间的绝缘电阻低,等于给开关并联了一个电阻。电流通过整流后电压不断升高直到300左右灯管被点亮一次。由于电阻大电压迅速下降,灯灭。如此循环。
发表于 2013-11-18 13:05:45 | 显示全部楼层
开关控制的是零线,,改过来就好了
发表于 2013-11-20 11:02:38 | 显示全部楼层
你这个是典型的开关控制错误,相线不需进开关,否则就会出现关灯后节能灯闪烁现象。
发表于 2013-11-20 19:09:24 | 显示全部楼层

典型的开关控制的零线
发表于 2013-11-20 22:23:06 | 显示全部楼层
这个应该是220V电压经很大的电阻给节能灯整流后的电容充电使其达到启动电压后发光的。
发表于 2013-11-21 12:44:33 | 显示全部楼层
开关没有控到火线
发表于 2013-11-22 09:54:36 | 显示全部楼层
经典开关接错零火线了
发表于 2014-8-17 15:03:08 来自手机 | 显示全部楼层
王新烨 发表于 2013-9-20 21:55
把进宿舍的火零线倒一下,或者开关接火线,零线直接进灯头就好了。

老师,开关控制零线为什么会闪?
发表于 2014-8-19 22:03:53 | 显示全部楼层
线路有问题或者节能灯内有小问题。
发表于 2014-9-2 12:37:43 | 显示全部楼层
是啊,开关控制零线