新科空调3P工作10分钟停机显示E4

[复制链接]
发表于 2013-9-20 10:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台新科空调KFRd-70LWL(3匹)开机工作10分钟左右自动停机显示屏显示E4,拨掉电源插头重新插电又能工作10分钟左右又显示E4,(此机是供电不正常300多伏电压导致电源变压器烧坏,更换新的变压器后出现此故障的,变压器输出14V.21V.3.5V)现在已经更换了内机管温探头,内机风机室温探头和外机高压高温探头,还是自动关机重复上诉现象,压缩机工作电流检测正常12.3A制冷压力正常。现在不知道到底那里坏了,请大师们指点迷津,小弟感激不尽!!!
发表于 2013-9-20 12:39:12 来自手机 | 显示全部楼层
查一下内风机电容,或电机,
发表于 2013-9-21 16:24:47 | 显示全部楼层
故障显示是系统缺氟,你要考虑管温,放管温的铜管处如果不冷的话也会出现这个故障。不要盲目更换原件。
发表于 2017-8-12 15:45:33 | 显示全部楼层
修好了吗
发表于 2017-8-12 15:46:12 | 显示全部楼层
这个机器,,,
修好啦吗
发表于 2017-8-14 20:28:01 | 显示全部楼层
我是换了内机管温10K
,好了