方便控制的加氟装置

  [复制链接]
发表于 2013-9-21 19:56:23 | 显示全部楼层
方便控制的加氟装置
发表于 2013-9-23 07:43:11 | 显示全部楼层
好方法不浪费冷冻剂

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
嫦娥の宠物 + 2 有环保意识!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-9-23 21:08:29 | 显示全部楼层
飞龙海尔电器 发表于 2013-9-21 17:33
学习了,不过有点不明白,楼主说全打开高低同时加,后面说不可全打开,是不行的,我没别的,只是想学清楚点 ...

高、低压同时加只适用于抽真空后初次加制冷剂。运行状态只能从低压侧加!清楚了么?
发表于 2013-9-23 21:15:45 | 显示全部楼层
嫦娥の宠物 发表于 2013-9-23 21:08
高、低压同时加只适用于抽真空后初次加制冷剂。运行状态只能从低压侧加!清楚了么?

哦是这样的,谢谢了哟!!
发表于 2013-9-24 21:44:39 来自手机 | 显示全部楼层
你这样操作不是很复杂吗?直接用个双表不就可以了吗?还用什么三通阀干嘛用个双表(高低压表想怎么加就怎么加)
发表于 2013-9-24 21:44:50 来自手机 | 显示全部楼层
你这样操作不是很复杂吗?直接用个双表不就可以了吗?还用什么三通阀干嘛用个双表(高低压表想怎么加就怎么加)
发表于 2013-9-24 21:47:35 来自手机 | 显示全部楼层
用个双表就行了没必要用三通阀啊知道没啊
发表于 2013-9-24 21:55:34 来自手机 | 显示全部楼层
用双表就行了不必要用三通阀啊明白吗你是推销三通阀的吗?
发表于 2013-9-24 21:56:37 来自手机 | 显示全部楼层
用双表就行了不必要用三通阀啊明白吗你是推销三通阀的吗?
 楼主| 发表于 2013-9-24 23:06:13 | 显示全部楼层
351613360 发表于 2013-9-24 21:55
用双表就行了不必要用三通阀啊明白吗你是推销三通阀的吗?

三通阀在此只当三通用!可以用其他三通代替!你用双表在不改变原连接的情况下能将多加进制冷系统的制冷剂直接放回钢瓶里吗?