发表于 2013-9-17 12:29:48 | 显示全部楼层
高低压力各是多少,电流是高是低,报上来
发表于 2013-9-17 13:03:43 | 显示全部楼层
制冷正常码?正常的话调一下温控螺钉
发表于 2013-9-17 13:23:15 | 显示全部楼层
R600a买假了,或是加多了
发表于 2013-9-17 13:29:45 | 显示全部楼层
让真空多抽一会儿  可能是管道内仍有其它混合介质 导致制冷剂不纯  影响制冷效果
发表于 2013-9-17 13:49:13 | 显示全部楼层
抽空没搞好,
发表于 2013-9-17 14:05:00 | 显示全部楼层
是不是加多啦
发表于 2013-9-17 14:10:44 | 显示全部楼层
jiangzhe088 发表于 2013-9-17 10:48
现在都不敢开了,怕烧了压缩机,压缩机都很烫

看你的图片,就知道冷凝器是紧贴背壁安装的,这样散热效果会好吗?怪不得冷凝温度高,冷藏温度下不去。箱温(冷冻)在-12度以上时,压力怎么会在负压呢?自己对照一下R600a的温度压力表不就清楚了。
发表于 2013-9-17 14:14:27 | 显示全部楼层
冷凝管路太短。
要选择加密的冷凝器,看图片您用的冷凝器质量太差。
发表于 2013-9-17 14:25:16 | 显示全部楼层
把手指压在压缩机上,能坚持3-5秒就基本正常,
发表于 2013-9-17 14:34:08 | 显示全部楼层
看图这种冷凝器散热效果不够理想,还有过滤器毛细管进口处是否处理好。