电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 西安周涛

空调粗管结霜的原因解析....

    [复制链接]
发表于 2013-9-16 21:46:16 | 显示全部楼层
内机风速低过滤网脏了  或者关机了外机还处于工作状态
发表于 2013-9-16 21:47:07 | 显示全部楼层
wpx 发表于 2013-9-16 21:43
风速低造成循环风量小导致室温下降慢。另外检查风机转向是否正确?

说过了,风速正常。用户开了一晚上都不制冷
发表于 2013-9-16 21:50:24 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2013-9-16 21:40
照海尔的规矩,这是工贸技术支持经理上门的事情,我过去就是干这种事情的!他不去,你可以告他!

哪告去啊?小县城一个。周老师,这到底咋回事啊,还没帮我解释解释啥原因呢
发表于 2013-9-16 21:51:57 | 显示全部楼层
周老师确实分析的透彻,学习了。
发表于 2013-9-16 22:04:52 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2013-9-16 11:02
这里要思考的是压力没有到饱和,怎么就会蒸发器结露不全?和压力低了低压的管子会结霜,而压力高了蒸发器的温 ...

谢谢老师的发表,学习了,有时间好好看看
发表于 2013-9-16 22:10:13 | 显示全部楼层
744258782 发表于 2013-9-16 21:47
说过了,风速正常。用户开了一晚上都不制冷

你去后两个室内温度各是多少?设定温度?进出风口温差大于十度就是正常。这台机器温差都达到了18度,风速正常没有降不下来的道理。
发表于 2013-9-16 22:14:03 | 显示全部楼层
wpx 发表于 2013-9-16 22:10
你去后两个室内温度各是多少?设定温度?进出风口温差大于十度就是正常。这台机器温差都达到了18度,风速 ...

都是25.26.设定温度制冷状态16度,出风口温度8度左右就是降不下来,疑惑就是在这里,
发表于 2013-9-16 22:21:12 | 显示全部楼层
744258782 发表于 2013-9-16 22:14
都是25.26.设定温度制冷状态16度,出风口温度8度左右就是降不下来,疑惑就是在这里,

室温都是25度怎么说一个冷一个不冷?那不还是心理作用吗?
发表于 2013-9-16 22:33:01 | 显示全部楼层
wpx 发表于 2013-9-16 22:21
室温都是25度怎么说一个冷一个不冷?那不还是心理作用吗?

怎么是心理作用啊,有数据在说话。房间温度确实没降下来。用户家为二楼平房,有两间卧室,一间卧室有14个平方,朝东,一台海尔35无氟变频空调,各项工作正常,出风口温度8度左右,风速正常,冷气很好,站在内机下就吹的直哆嗦,但是就是整个房间温度降不下来,一小时前26度,一小时后25度,就是我说的这个。另一间卧室是也一个变频空调,房间大概有20个平方,空调为26无氟变频的,开机制冷不到半小时就降了2.3度了,出风口温度有10度左右。
发表于 2013-9-16 22:35:07 | 显示全部楼层
学习了,收藏起来!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-28 07:26 , Processed in 0.065477 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表