电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 西安周涛

空调粗管结霜的原因解析....

    [复制链接]
发表于 2013-9-16 14:12:03 | 显示全部楼层
谢谢分享...学习了...
发表于 2013-9-16 14:15:03 | 显示全部楼层
修过美的挂机,缺F细管内机都结冰。粗管也结霜很厚。
发表于 2013-9-16 14:16:55 | 显示全部楼层
我修过几台三星的(同一批新产品其他正常), 压力电流都正常蒸发器结满露,风口就是不凉,连10平的小房间都打不起,不知道是什么原因引起的?我自己是帮商场搞售后,叫三星售后的来也看不出问题,只好换机返厂,还有一台科隆的也是此问题,请问是什么问题,是设计问题吗?应该不是,因为其他的都正常!
发表于 2013-9-16 14:43:35 | 显示全部楼层
周老师,开了图片,觉得是低压低温的业态氟没有被蒸发器完全吸收,除了常见的原因,看看内机分支有没有堵,回气管折扁,氟加多了。不知道以上有没有沾边,让老师及各位同行见笑了
发表于 2013-9-16 15:28:13 | 显示全部楼层
学习了,分析的很透彻。
 楼主| 发表于 2013-9-16 15:48:11 | 显示全部楼层
众信制冷 发表于 2013-9-16 11:46
周大师:空调加雪种我一般加到4.5个表压,有的空调蒸发器入口凉、有的出口凉有什么办法可以调节到中间凉吗 ...

这就是所谓的闪发点超前与滞后,氟加的刚好,那么制冷的地方就是蒸发器了
发表于 2013-9-16 18:01:46 | 显示全部楼层
谢谢分享,受益匪浅。
发表于 2013-9-16 18:22:01 | 显示全部楼层
先回复再看,内机蒸发器脏了,并且很严重
发表于 2013-9-16 19:04:41 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢周老师!又学了一招。在以往维修粗管结霜丶结冰的故障时,都是放氟!因为之前都有几批人加过氟。谢谢了!
发表于 2013-9-16 19:36:35 | 显示全部楼层
周师傅讲解的非常好,受益匪浅!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 11:59 , Processed in 0.053971 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表