发表于 2013-9-16 12:01:05 | 显示全部楼层
2233666 发表于 2013-9-16 11:32
是蒸发器脏污形成送风系统短路,此时是蒸发器没有充分吸热还是没有带走冷气呢?

充分吸热和带走冷气是一回事   蒸发器吸收热量同时冷气也吹出去了
发表于 2013-9-16 12:16:52 | 显示全部楼层
老师傅说的都是经验之谈,高!
发表于 2013-9-16 12:32:40 | 显示全部楼层
请教周涛师傅,才用了1年的机器怎么就缺氟了?是安装问题吗?会不会有漏点,要不要检漏?其二,先后已经有数位师傅上门检测过,电流、压力完全正常,按所有的资料说机器运行正常,可奇怪的是,事实上机器偏偏不正常,那理论和实际不是相互矛盾了?
发表于 2013-9-16 12:37:51 | 显示全部楼层
又学习了一边
发表于 2013-9-16 12:44:55 | 显示全部楼层
碰是碰到过了,后来换了个风扇电容也就好了,应该就是老师所说的转速太慢了吧
发表于 2013-9-16 12:48:35 | 显示全部楼层
谢谢周老师
发表于 2013-9-16 13:14:54 | 显示全部楼层
非常感谢如此细致的讲述。
发表于 2013-9-16 13:17:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-11-28 09:00 编辑

只能说这样的情况是特殊例子
也告诉大家
粗管结霜不一定是F多,
是有可能缺F的。
当然这要综合考虑的。
之前的维修员看到粗管情况就当F多来处理了。
所以弯路走了一边又一边。
很感谢周老师的题,
又学到不少。
对了
周老师,
这题可以这么判断么
就是毛细管是内机的
缺氟情况下也容易出现这样情况
如果毛细管在外机的话,是不是就不一定?
发表于 2013-9-16 13:47:28 | 显示全部楼层
学习了,感谢楼主分享。
发表于 2013-9-16 13:59:30 | 显示全部楼层
我迷魂了!我不知是把简单的问题搞复杂了,还是把复杂的问题简单化了?