电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 西安周涛

空调粗管结霜的原因解析....

    [复制链接]
发表于 2019-11-26 23:00:13 | 显示全部楼层
今年七月份也修过一台格力72柜机,毛病一样,雪种是R32的,压力7.5,内外机干净,最后断定缺氟,加到8.5压力解决
发表于 2020-8-25 17:00:52 | 显示全部楼层
粗管堵了,为啥制热不受影响
发表于 2022-3-17 22:28:12 | 显示全部楼层
空调制冷剂加多了低压管不会结霜。冰箱制冷剂加多了回气管就会结霜。是因为制冷剂的种类不同吗?
发表于 2022-3-18 04:47:51 来自手机 | 显示全部楼层
天涯学徒 发表于 2022-3-17 22:28
空调制冷剂加多了低压管不会结霜。冰箱制冷剂加多了回气管就会结霜。是因为制冷剂的种类不同吗? ...

跟制冷剂种类无关,和蒸发温度以及回气(或者说回气管内制冷剂)过热温度有关
发表于 2022-3-24 08:25:32 | 显示全部楼层
首先谢谢周老师无私的分享。我去年遇到2台5匹海尔柜机,都是粗管结霜,低压大约3.5bar,加氟压力基本不变,拆内机,蒸发器很干净;换过外机毛细管,无效;最后观察内机发现有几路蒸发器不凉,怀疑是分液头到蒸发器的细管堵了,不过最后我没给更换,今天在这找到了答案,更坚定了我的判断,请同行帮我再分析一下