电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 西安周涛

空调粗管结霜的原因解析....

    [复制链接]
 楼主| 发表于 2016-10-19 17:28:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-11-28 08:39 编辑

单拿加氟来讲;
蒸发器的进口冷与出口,那是缺口氟,可要是出口冷与进口,那恐怕是氟加多了.....

加氟的时候,细管子是进口,而粗管子是出口
也就是说缺氟时闪发超前,氟加多了闪发滞后

通俗一点的来讲,缺氟的时候蒸发器前端超冷,而后端常温.......
可氟加多了,蒸发器的温度均匀,可就是不太冷。
这就是所谓的蒸发压力高了;蒸发温度随之也高,看看你的压力表也就明白了!!
发表于 2017-6-5 10:00:34 来自手机 | 显示全部楼层
房间密封不好,吹出的冷气没有进入房间的热气多
发表于 2017-6-5 10:41:16 | 显示全部楼层
我看着就头痛,一句话就能说清楚的问题,他来来回回说了几百个字还是表达不清,再说这也都是一些常见的小问题,难道字写多了就是精贴吗?????????????????????????
发表于 2017-6-5 11:48:46 来自手机 | 显示全部楼层
膜拜周工。虽然我看不怎么懂。 我半桶水
发表于 2017-6-6 07:54:10 来自手机 | 显示全部楼层
彭涨阀堵了
发表于 2017-6-6 11:49:27 | 显示全部楼层
感谢周老师无私的奉献。。。让我们成长  
 楼主| 发表于 2017-6-8 11:25:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2017-6-8 11:27 编辑

那今儿这天0.5Mpa的压力您觉得氟是多了还是少了...........


也就是说各地的工况不一样,它还真的是不好说,但如果是大概齐那就差不多吧
发表于 2017-11-14 09:21:21 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-10-18 12:54
压力表上反应的不光有压力,还有温度,这个时候蒸发温度不变,压力也就不会改变的!
氟没有加到饱和值, ...

没事的时候就看看老师的帖子,希望自己由半桶水变成整桶水
 楼主| 发表于 2017-11-14 10:48:56 | 显示全部楼层
HUAWANG 发表于 2017-11-14 09:21
没事的时候就看看老师的帖子,希望自己由半桶水变成整桶水

会的!坚信自己不久就比周老师还行!
发表于 2018-6-3 06:51:32 | 显示全部楼层
昨天遇到了, 整了好长时间没弄好, 今天去试试怎么弄
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 13:54 , Processed in 0.055190 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表