楼主: 西安周涛

空调粗管结霜的原因解析....

    [复制链接]
发表于 2015-12-28 19:44:17 | 显示全部楼层
姜还是老的辣呀。谢谢周老师的精彩讲评
发表于 2016-1-19 17:22:19 | 显示全部楼层
大神收了我的膝盖吧,厉害
发表于 2016-2-13 17:03:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-11-28 08:42 编辑

室内外机都有毛细管缺氟粗管结霜谁弄懂啦......
氟走到蒸发器末端就没劲啦(干的不结露),到粗管又吸热到粗管结霜,拜读周老师帖子,一直没有搞懂这一点。
其实室内机李志锋刚开始看见的最上面一两根管子干的那是一个表象,实际上室内机蒸发器由好多路组成,应该是每一路都是一样的,之所以上面能看到管子干,而下面都是有水那是上面流下来的假象而已....蒸发器缺氟,氟分配不匀,有的结露不全,有的结露完整,才有可能表现粗管结霜。
室内外机都有分支毛细管的机型,搞不清正常和缺氟状态,流过粗管的氟究竟是啥状态,就看不明白此帖
发表于 2016-3-23 19:34:20 | 显示全部楼层
真老很风趣,在谈笑中就把知识学习了 感谢!
发表于 2016-3-24 22:28:19 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2013-9-16 15:48
这就是所谓的闪发点超前与滞后,氟加的刚好,那么制冷的地方就是蒸发器了

周老师你好,我是新手想请教一个问题?过冷管组是哪个部位一直没搞懂在空调什么位置?要是有图就好了。
发表于 2016-3-25 06:24:32 | 显示全部楼层
修过一台同样故障的美的挂机,内热交和风轮都很脏,清洗后正常。
 楼主| 发表于 2016-3-25 10:25:38 | 显示全部楼层
伟俊组合 发表于 2016-3-24 22:28
周老师你好,我是新手想请教一个问题?过冷管组是哪个部位一直没搞懂在空调什么位置?要是有图就好了。

日韩语系;海尔专用名词
指毛细管组
发表于 2016-3-25 20:01:38 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-3-25 10:25
日韩语系;海尔专用名词
指毛细管组

原来是指毛细管组,谢谢周老师
发表于 2016-4-3 14:35:04 | 显示全部楼层
周老师你好,平常我们的老师们都是讲细管结霜是缺氟,粗管结霜是加氟加多了又怎么解释呢?
发表于 2016-4-3 21:47:35 | 显示全部楼层
复杂问题简单化……教授级别的人物!一句话:热不热,转不转,响不响!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 13:10 , Processed in 0.054809 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表