楼主: 西安周涛

空调粗管结霜的原因解析....

    [复制链接]
发表于 2015-7-13 12:22:14 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢周老分享,论坛有您更精彩
发表于 2015-7-13 19:31:50 来自手机 | 显示全部楼层
744258782 发表于 2013-9-16 22:33
怎么是心理作用啊,有数据在说话。房间温度确实没降下来。用户家为二楼平房,有两间卧室,一间卧室有14个 ...

判断是不是环境问题很好办,你把两台空调对调一下就知道了
发表于 2015-7-13 21:15:57 来自手机 | 显示全部楼层
真的很好,受益匪浅,谢谢!
发表于 2015-7-21 17:33:05 | 显示全部楼层
表明现象看似简单 很多原因没有丰富经验是不好判断的。
发表于 2015-7-21 19:52:01 | 显示全部楼层
霍山成功 发表于 2014-7-8 14:23
我还是不懂  粗管结霜为啥会是缺氟的问题啊? 你能解释下嘛?

我也有这个疑问 哈哈  估计因为柜机毛细管再室内机的原因吧
发表于 2015-7-22 10:44:57 来自手机 | 显示全部楼层
正在拜读周老师的帖子
发表于 2015-7-30 15:49:35 | 显示全部楼层
‘这种故障是所有室内外机有分支管的一种特有的故障’
这句话有点儿不明白,周老师或者各位师傅有时间能否给我解释一下,谢谢。
发表于 2015-7-31 00:24:43 | 显示全部楼层
744258782 发表于 2013-9-16 21:47
说过了,风速正常。用户开了一晚上都不制冷

也有可能空调外机工作一段时间会停机,而后又自动开启。我就碰到过一台机子,空调外风机工作一个多小时就会停掉,导致压缩机热保。等热保过了又自己开起来。
发表于 2015-7-31 12:17:56 来自手机 | 显示全部楼层
刚修了一台三星35挂机,外风机电容坏,换了后粗管结霜,内机过滤网就没有安装,蒸发器太脏了,用喷壶和牙刷清洗后还是结霜,环温26度,出口14度,现在不知怎么办,还要拆下内机从新清洗吗?
发表于 2015-7-31 21:16:06 来自手机 | 显示全部楼层
原来李志峰是周老师徒弟啊,敬佩两位