空调粗管结霜的原因解析....

    [复制链接]
发表于 2013-9-16 10:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 西安周涛 于 2016-10-18 13:07 编辑

这是借用人家的照片
不知道大家看清楚了没有;室外机所有的粗管子都结霜了!
是什么毛病,大家说说,说错了也没有什么,反正是大家互相交流切磋是吧。
粗管子结霜了.jpg

如果说还需要电流压力的话,那可真的是混饭吃的了。当年李志锋头一回被人发现就是处理好这么一台机器的(以前大家都没有人会认为李志锋有什么用处.......谁是李志锋?就是空调器维修笔记,空调维修图解的作者,我的徒弟)

好吧我先来大概的讲一下,粗管子反复检查过了没有握扁,室内机过滤网蒸发器大体还可以(就是说不太脏)内电机和风叶都绝对的可以!

显然这是蒸发压力偏低一点(而绝不是氟加多了,稍微懂一点白电知识的人都知道压力温度对照表上面讲的;蒸发压力高了,蒸发温度也高了。也叫不会那么冷了)说这种话的人其实就是只修过直冷式冰箱冰柜,没有修过几台空调的人讲的话。

也不要讲压机四通阀串气了,那更是不靠谱,你想想,串气了,制冷还会好吗?

那好吧,我来讲讲这个小故事;
王家村挨着西影路有一排房子,有修摩托的卖五金的有做裁缝的,四川舅子也在这里租个门帘开饭馆,舅子他老婆虽说已近四十,可风韵犹存,特别是那回眸一笑更是迷倒一大片...
王家村的混混王麻子经常去吃舅子老婆的豆腐。

王麻子瞧人家舅子的生意特别的火,于是自己也在哪里开了一家面馆,她老婆说他家的海尔空调买了好几年都没有刷过马达(没有毛病)现在买空调还买海尔的,到小寨军人服务社,人家推荐海尔三菱,不久大海陵就给装好了。

舅子少不了来祝贺,可一看麻子的空调就笑了,说;大哥,没钱是吧,怎么买了一个这样的空调呀,麻子说;挺好的,怎么了?舅子说;不懂了吧,不怕不识货就怕货比货,走,看看咱的格里五匹柜,整日喷云吐雾.....麻子一看;嗨,还真是,可这话该咋说呢,心里非常的不快.....

话说这时间还真的是挺快,马上一年,可这空调制冷是一天不如一天,可挺让他纠结的喷云吐雾却来了...
好像这喷云吐雾不比舅子差,制冷却实实在在的不行呀,于是打电话给海尔,海陵派来的工人测量电流压力都好,说是他饭厅的热量太大,并画了一个图,写了好多的数据。

麻子当然不干那,刚安装的时候,那效果跟现在简直是天上地下大差别呀,于是又打电话投诉!
办事处又把这话派给精诚,精诚先后有庞宏伟,大赵,张锐去过,都说机器没问题!
回来叫谁去都不愿意去,理由是大赵都修不好,我去还不是白去(白跑路,不挣钱)宁宁去,不会说话,一下换把麻子给逗操了!

王麻子在门店骂的不行,信息员叫谁去都不去,都装的跟没事人似的..
两个老板见势不妙,从后面悄悄溜走了..

李志锋走到信息员李娜那说我去看看。
到门店,李志锋看空调风口确实在喷雾,站在凳子上,拿手电往里面照;蒸发器最上面的那一两道子管子是干的,下面都有露水。
这一下李志锋他心里踏实了!再到室外机(就隔了一道墙,出门就是)看粗管阀结霜非常的严重,打开室外机侧板,就是你们大家见到的那样;室外机所有的粗管子,包括储液罐都是霜;一直接到压缩机的吸入口。
实际上室内机蒸发器一进粗管子就开始结霜,只是有保温套的地方见不着就是了。

李志锋说小毛病;缺口氟,加一点就成...
王老板心存狐疑,可也没办法,人来了几波,都解决不了问题,影响上客呀,生意人拖不起!
可也是,不一会,室外机粗管子上的霜的颜色开始变色,李志锋关表阀,说时迟那时快,等表阀关好,粗管子的霜也化完....
李志锋告诉王老板说好了;可王老板一百个不相信,进屋马上就感到喉头一股子的寒气袭人。看看室外机旁边的水管跟小孩尿尿一样。连喊好好!!!小伙子说话,想吃啥,可李志锋半天还没有反过神,大厨已把冰镇啤酒,麻辣猪耳朵,拍的黄瓜端了上来,这边还没有吃完,那边水饺已经端了上来。

酒饱饭足,王老板和李志锋一起来到门店,进门就见老板闫天一,破口大骂都是王八蛋,糊弄他说是空调没有毛病,只有人家河南蛋吃着没看着,一下就看出来是什么毛病,三下两下就把事情给解决了
这一会闫天一的脸上也是一会哭一会笑的也不知道该说啥了..



这种故障是所有室内外机有分支管的一种特有的故障!
其实你把它所有的表象都连在一起想一想就不难理解;比如

麻子的诉求是虽然室内机能喷云吐雾,但制冷的效果却特别的差!
为什么能喷云吐雾呢?那显然是温差大,相对湿度也大呀,饭馆一般来讲都比较热,湿度大,只有缺点氟,那么蒸发器才会压力低,压力低了一点,蒸发的温度也就跟着低了,这样温差大不就成立了吗!由于缺氟压力低,蒸发器必然的是结露不全,蒸发的面积利用不好,制冷的效果就大打折扣了....

还有室外机的粗管子,原本正常的时候应该是结露的,可现在是结霜!
露或霜那是铜管表面温度与环境温度的差值还有湿度的具体表现!
比如说湿度不变;铜管的温度低一点,那么铜管表面只能是发潮,如果铜管表面温度再冷一点,那么铜管表面就成了结露,或者是露水会流下来,那么如果铜管表面温度再冷一点,那么铜管表面肯定就会结霜或者结冰了.......

也就是说;结霜是蒸发温度低了那么一点,如果蒸发温度再低一点(也叫蒸发压力再低一点)那么霜会接到压机吸入口吗?回答那是当然的;霜就接不到压机哪里了,再低点恐怕连粗管阀都会没有温度的。

当然氟再加一点,也就是低压的压力再高一些,那么蒸发温度也就高一些,那么室外机粗管子上面的霜,也就变成露水了吗,室内机,结露的地方不就多了吗,由于蒸发压力高了,那么室内机与室内的环境温度之差不就小了吗!温差小了,就没有雾气了..

其实室内机李志锋刚开始看见的最上面一两根管子干的那是一个表象,实际上室内机蒸发器由好多路组成,应该是每一路都是一样的,之所以上面能看到管子干,而下面都是有水那是上面流下来的假象而已....
是单根分支管半堵,还是整体缺氟,参考室外机粗管子的表象看看,或者手摸一下室内机蒸发器的温度也可以知道..

还有那个细管阀并不是所谓的高压阀,所以这个压力不能拿正常的高压来考量,你知道为什么???说来听听。

这都是十来年前的事情了
老格里五匹柜之所以会整日喷云吐雾,那是;
一是特殊的管路设计,二是蒸发压力比一般的机器要略小一点,管路的行程稍短一点....
蒸发压力小一点;蒸发温度也会稍低一点,这样与环境温度的温差就会大一点

为什么刚开机制冷,风口会喷云吐雾,可过一会就没有了?

刚开机,蒸发器的压力偏低一点,加之房间的温度湿度较大,蒸发压力偏低意味着蒸发的温度也偏低一点,这样蒸发器与环温的温差就大一些,这样就容易喷云吐雾,过一会压力正常了(相比刚才的压力高一些)这时候蒸发器与环温的温差小一些就不容易喷云吐雾。

例如格里五匹柜,它的蒸发压力就比别的空调的蒸发压力小一点(当然蒸发器每一路的行程相应短那么一节)它就整天的喷云吐雾........

在格里之前日本也有这么一款机器,但不知道是什么原因后来就不生产了。

内热交结霜的原因
1室内温度太低
2 过滤网脏了  柜机内热交后背脏了(表面)  内热交翅片里面的污物太多(表面干净,但翅片中间却太脏)  通风量太差劲!
3 内风机风速异常的低  电机或电容变异   风轮太脏(挂机的贯流风扇太脏却没有几个人注意到...)叶片多根破损断掉... 贯流风扇紧固螺丝松动,或含油轴承阻尼过大;

缺氟了只能是接斑马霜或一溜霜,不可能均匀结霜
氟加多了,蒸发温度也高,怎么会结霜
细管子半堵现象类似于缺氟
粗管子半堵(管子握扁)内热交积液过多,连冷都不冷更不可能蒸发器结霜,而是粗管阀和室外机的粗管子结霜.
四通阀串气了;蒸发压力会明显偏高,低压高了,蒸发器就不会冷了,更不会结霜..
说来说去还是要搞清楚饱和压力下的温度压力对应表的关系,否则就扯不清楚这个关系.
电压过低压机都不工作了,内风机虽然工作它可能结霜吗?
如果说还有其他的原因;那就是“画蛇添足”了

前一阵;有一个网友反应,总觉得空调不太冷,就加氟.......
这下可好,反倒不如刚才冷了,连内风机刚才的高风都变成低风切风速不可调了,没法,再放氟,内风机的风速也由低风一点点的变成中风,再回到高风........
他始终都搞不明白,不是大家都说氟加多了,蒸发器会结霜结冰,那不就更冷吗,怎么还不如刚才了......
更让他恼火的是风速也跟着瞎起哄...欺负人不是...

其实他要是看看软件条件设置就会明白;管温环温的温差拉不开,MCU会强制低风的!   就好像“防冷风”功能一样


有人问,毛细管在室外机的小挂机,夏天压力在0.3-0.4Mpa的时候,也就是说和李志锋修的那一台空调一样的压力,粗管子还会结霜吗?
我明确的回答你;不会!粗管子连凉都不会凉

评分

参与人数 3威望 +10 金币 +2 幽默 +3 收起 理由
qijisky + 6 + 2 精品文章!
baiwei007 + 2 + 3 原创内容!
说了再见丶 + 2 非常喜欢周老师的帖子、每次都受益匪浅。

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2013-9-16 10:34:56 | 显示全部楼层
按规程操作,就不会出现异常

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
polymath + 2 我很赞同!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-9-16 11:02:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2013-9-18 10:56 编辑

这里要思考的是压力没有到饱和,怎么就会蒸发器结露不全?和压力低了低压的管子会结霜,而压力高了蒸发器的温度倒是均匀了却没有刚才冷了,这才是要思索的重点

151148xad04v205zd2n5a6.jpg
这是网友音乐迷在杂志社论坛发的帖子,说他给一个熟人帮忙修的一台小挂机,这台机器已经有几波人看过,都无功而返,听电子迷的威名(理论也好生了得)请电子迷帮忙给看看,电(简称,下同)也觉得小挂机能有多大的难处,可眼下自己都忙得一塌糊涂,没办法一年就指望这几天挣点钱,可盛情难却呀,还得去。
量量电流,测测压力,总认为是那堵了,可到底是那堵了,怎么查呀,这人说这,那人说那,他这一会还真晕了,毕竟都是一些大家,权威人士呀
哈哈哈,真是物以类聚,人以群分,小人物到了这里,那有说话的份呀,(除非是那些刚出山,什么都不知道的生瓜胆子,连谁是谁都搞不清楚的生生)
电话一个接一个,那都是去去就是到手白花花的银子呀,而这个朋友即使修好,也是不能收钱(酒是少不了的事情,可这忙忙的天,有时间喝吗)
电是越急越不知道该咋修,最后就在杂志社论坛发了这么个帖子,说他修不了了,当然他发这样的帖子也是不得已,一是他实在是崩溃了,二是希望一个人能真正的点拨他,走出迷途,而现在出主意的人几乎全是馊主意,不靠谱。要是有一个人说的靠谱,他也就照做,查出来问题了。
用户实在是熬不住了,重新买了一台新机,这台故障机就以300块钱的价钱折价给电子迷,电呢,越想越不是滋味,想今天就是把你拆成件件也要把你弄个明白,给大家一个交代。
(只有小人物才会只发求救贴,不回结果,咱是谁呀)
当拆到这里他差一点没有晕倒…..

唉,没有找到问题点,都会那么神秘,各种说法都有,当照片放到大家面前,似乎连那些小白鼠都变得是那么的伟大聪睿
可那些说过话的大家权威呢,有张大嘴不说话的,有为自己开脱的,有自嘲的…
而最不要脸的莫过于那些说错了又不往心里去的人,认为在网上胡说一气不要一毛钱,还有一些版主,这一会用上你了,你却一言不发,真不知道论坛的老大为什么没有发配你回家卖红薯去!即使人家没有说你什么,可你自己暗自心里安宁吗,不就真的是成了混饭吃的大忽悠了吗,以后在论坛可咋混呢,人家可知道咱那一阵的表现,不说换好一点,越说是越说不清楚了....


其实这个故障判断起来还是比较好判断的,而且是安装工的应知应会!因为这都是安装验收过程必需检查的项目,如果不正常就必需赶紧处理,如果处理不了,那就成了安装事故!

检查是这样的,内热交凝露(制冷)不好,开机不久粗管子(粗管阀)就异常森冷
正常的情况下应该是开机一会等房间温度降下来,粗管阀才会凉,切没有那么冷才对,室内机冷,内热交凝露饱满,持续往下流水才对。
你像这台空调检查粗管阀到室内机的接口都异常森冷,可蒸发器出去的粗管子却不冷,这个时候就应该判断蒸发器粗管子出去到粗管子的接口这一段有问题;因为这一段的管子比较粗,堵的几率较低,而握扁的几率较大,况且是反出管,这种事情并不是什么稀罕事。
再是这台机子在移机之前制冷是好好的,移机后就成了这样,那肯定就是移机造成的事情,可机器能工作接线肯定没问题,粗管子能森冷,说明压机什么没有问题,排空加氟也不可能有什么大问题。
换句话来讲,那就是一节粗管子,明显的出现温度差异的地方必是故障发生的地方。
当然由于堵或握扁的程度不一样,那么这两端的温度差异也不同,出现的怪异声响也不同。
说到电流压力,粗管子这里握扁了,显然回流不好,打握扁的地方到压机低压侧(包括粗管阀)压力应该是比正常的机子要偏低一点的,可测出来的(比如说是0.5Mpa)你说是合适呢或是不合适呢,可以说各个地方的局部工况不一样,正常的压力也不一样。至于说电流偏大,这就对了,你想刚才说到的地方压力偏低,可氟都拥堵在高压侧和细管子,蒸发器里,高压肯定要高一点啦,高压高,电流就大呀,这里更可以证明电流不跟低压走的。

音乐迷修的那台空调,当照片呈现在你的面前,应该来讲就尘埃落定
可是带来的沉思确实是值得深思,可为什么那么多的大家都误入歧途,难道你比那些大家还强吗?
不会的!
我想是不是因为是检修思路和手段的原因呢?
你比如说电子迷他比较重视电流压力,可我却重视冷与热,这可能就是两个人的检修思路的差异吧。
我们行从来就有一句话,叫做杀猪杀屁股,一个人一个杀法,说不好谁好谁不好,只有谁的方法误判少,符合实战,速度快,简洁。
以后你遇到这样的故障你应该怎样来分析处理?
特别强调的是这台机子的粗管子老根没有弹簧管,只要是在原来有弯的地方想反方向握个弯几乎是不可能的事情!
即使是日产的机子这里也是管子超薄。

可以这么说修系统问题手摸各个地方的冷热比较容易发现问题,可他就是没有说这个冷热。。。。
105913ao6neo65zunq7n72.jpg

162522pbz7vz61ezf656fh.jpg

那年四月份,瑞旭给高新二小装了一批格里三匹柜,几十台机器都好,唯独一台机器不好…
同样的房子人家都挺凉快的可它开了一天几乎没有降下去几度,开着吊扇,老师还得扇扇子,更可气的是室外机粗阀门上还结了一大坨冰!老师要求工人给一个说法;维修工说结冰说明制冷更好!老师说“要不是自己的身份真想上手打他一顿”

打五月份开始一直到十月份,到底有多少个工人上门都搞不清楚了,反正叫谁去谁都头疼,他们网点的技术负责每每提起这台空调都要疯了,实在是没办法了问我,我问情况,他讲;电流压力都正常,内风机风很大,内热交潮潮的,水就是流不下来,制冷确实不行,压机有的时候还会热保….

我说那不简单,粗管子握扁了!叫原来的工人处理一下就成了。

原安装工是个老油条,不服气,死活不去,信息员没办法只能是派他们明德门的一个卫星网点去看看,人家看后还是说没问题;还说周老师是个卖嘴的,叫周老师自己去看…

老板叫我去看看,并叫两个工人一起去!

到现场我检查了室内外机的配管没有问题后,叫小王检查出墙的的弯管,小王说他检查不了…
我看也确实是检查不了,离室外机约一米多跟不着,三楼…
我说,收氟,把配管拿进来。
割开配管保护套(穿墙洞的地方)明显的看到粗管子握扁!
工人说这算个啥,以前见过比这更厉害的也没有见过粗管子结冰的,肯定不是这个病,现场争执不下,老板叫把整套机器拉回来。

到家大约已是下午三四点了,把机器整个连起来(没有用原配管,而是用内修专用的配管,管子不太好,但绝没有握扁的地方)试了大约一个小时的样子机器正常没有再结冰…
十月份天黑的早,六点就下班打烊了。
第二天原安装工早早的就来了(他认为早晨天冷,试机可能会结冰)可是机器开了一天,粗管子尽结霜却就是不结冰……

老板和技术负责问这是咋回事,我说早就告诉你们了,就是那个地方的粗管子握扁了,他俩问那怎么会粗阀门结冰内热交不冷,水流不下来????
我说;制冷的时候内热交是蒸发器,粗管子是回气管,回气管握扁了,握扁的地方就成了二次节流,出口的地方就成了“闪发点”但这个地方有保温套保温,因此吸热很少,到了没有保温套的地方,外界气温很高,温差较大,自然就会结冰(发凉,结露,结冰是铜管温度与外界温度与湿度差的表象)
蒸发器原来是蒸发的地方,可粗管子折瘪,大量的氟全都滞留到蒸发器,这样蒸发器这一块的压力就比正常的时候要高(阀门的地方比正常的时候要低)。
大家都知道蒸发温度与蒸发压力有关,蒸发压力越低蒸发温度也低,反之蒸发温度高了,也说明蒸发的压力高了,你想想蒸发器的温度高了,与室内的温度的温差小了,人自然就觉得不凉快,水珠凝结就不好…
压机热保是因为回气不好造成的.

老板说;既然这样,小王你俩把它安装了吧,小王说他不敢,这台空调他怕了…
我说不怕,只要你粗管子不握扁就不会有这样的事情,如果有,我马上打车去解决,费用我自负..




制冷时蒸发器结霜(冰)的原因

天气比较冷,这个时候机器的低压也比较低,一般都会低于0.4Mpa
你若细心一点从温度压力对应表上就可以看到0.41Mpa对应的温度就是0℃
但这里要注意的是它的结霜是蒸发器均匀的结霜。
213022rfjjfzdo76ujo2re.jpg
风循环出了问题也会出现蒸发器结霜
这就是老百姓所讲的冷气没有带走。
而原因不外乎就是,蒸发器的迎风面太脏了,例如毛絮,灰尘虫子蚊子,过滤网堵严实了,内风机系统出问题了,例如电容量下降,电机匝间短路,贯流风扇的扇叶太脏了,蜗壳(泡沫风道)破碎漏风

蒸发压力较低;
例如缺氟了;例如压力在0.2Mpa-0.4Mpa的时候,蒸发器就会结霜。
但这里要区别上面所说的结霜是局部结霜(也就是我们常说的“斑马霜”或叫一溜霜)
过冷管组如果有半堵的情况,那么蒸发器的表现就会和缺氟是一样的,但外热交的表现却截然不同,缺氟外热交不热,而毛细管组“堵了”则外热交烫
这里的堵指半堵,如果全堵或堵得厉害则会不过氟或尽毛细管结霜
通常有过滤器脏堵,单向阀卡堵,毛细管“结蜡”

而余下的就成了画蛇添足了。
 楼主| 发表于 2013-9-16 11:04:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2013-9-19 10:23 编辑

还有由于压力偏低造成粗管子结霜的毕竟是少数,而蒸发器通风不良,冷气没有带走则是常见故障,应该怎样快速判断解决,怎样区别粗管子握扁造成的粗管子结霜.....

粗管阀结霜了.jpg
当然室内温度如果太低的话,也会是这样的........


某用户的空调制冷很差,工人上门发现,细管子凉,粗管子结霜,内热交也结霜,压力0.3Mpa,电流低(当时室外温度34℃ 相对湿度50%阴天)切加氟压力不上升..
查管道没有折瘪,过滤网干净,内热交阳面干净!内风机运转正常
但打开内热交后背却发现一层毛絮,灰尘还有小虫子加水用条黍往下推,顺便再清洗了风轮,再恢复好机器,试机,一切正常!
如果是新安装的空调往往要考虑管道有没有折瘪,而他这台空调以前运转是好的,只是近来慢慢的不行了,所以工人考虑是否缺氟了,可加氟压力却不变化,马上引起警觉,到室内机看内热交已经结霜...用电流表卡内风机电流确认是高风!看风扇似反转确认电容没有问题(风速低的时候看似正传),再看风口出风量小,姑断定是内热交脏堵!
内热交后背有人把它叫做蒸发器的阴面(因为是看不见,对应看得见的叫阳面  内热交有人把它叫做蒸发器,夏天制冷时这样叫他是没有问题的,可到了冬天,你不加一个前提是制热还是化霜,人家还搞不清你说的是哪里?蒸发或冷凝都是一个过程,做这样工作的东西才可以加一个“器”)
其实缺氟是比较容易判断的;既缺氟必会呈现结露或结霜不全的现象,既然结霜很均匀就不可能缺氟
另外室内温度过低也会造成粗管子结霜,当然这时候内热交也会结霜的(冬季化霜时也是这样,不知道大家注意到没有....)

前一向有不少的人问加氟加到0.4Mpa合适还是加到0.5Mpa合适,我觉得这是一个困扰维修工多年的一个问题,也叫电流压力法的操作性的可行性.后我在培训时讲到还是看蒸发器结露刚刚结全为好,还有加氟时欠一口再观察,因为这个时候还不稳定,过半个小时后压力还有一升的问题..........

前一阵我们网点的一个工人给他徒弟讲加氟时如果加氟透明软管看不到气泡了就是加好了,但还是以气泡很少时为好!说不管是什么氟利昂也不管是汽车还是大型设备,春夏秋冬制冷制热都管用!
您试过吗?不妨试一试,这可是世纪大发现哦

昨天听说一台氟加多,粗管子结霜,放氟好了的案例!
昨天听一网友讲他处理了粗管子结霜,放氟好了的案例,觉得挺新鲜,反正路也不远就和他一起去看看.....
去后才知道是贯流风扇积尘太多(空调使用十来年从来没有修理过)卸下水槽清理风轮后却出现了蒸发器结露不全的现象...西安这两天已经不热已经有人穿外套了..
以前也有发现粗管子握扁引起来粗管子结霜,有人放点氟粗管子就不结霜了,可你到室内机看内热交就掺了..........知道怎么了?????????         内机又缺氟了!!

不管你是加氟或放氟都可以去掉粗管子结霜的问题,但问题是内热交制冷好吗?????
所以说有人说氟加多了粗管子会结霜的,放氟后解决问题这种说法值得商榷!


楼道口老刘头家的空调怎么是这样.JPG
为了确认我的想法是不是正确,进门验证
吸热不好
果然是过滤网脏了
让老刘头洗过滤网,我出去看,这个时候室外机的接口已经是完全正常了!
机子是海信32挂,已有七八年了吧,从没有修理过
老头不知道空调有保养一说,只是儿子回来帮着洗一下过滤网

正常的空调细管子潮,粗管子森冷(但没有故障机那么森冷)用通俗一点的话来讲就是细管凉,粗管子比细管子冷多了
但刚开机(或是刚加完氟)粗管子是不会那么冷的,如果马上就会那么冷,肯定也是不正常的!
当然如果这个用户的房间温度超低,粗管子也会结霜的。但你用手指头一摸霜,霜应该能马上化掉。

图片上的现象是细管子冷结露,粗管子森冷结霜


某网友说他接某餐厅的一台老华宝柜机,室内机蒸发器结霜,他的学徒把过滤网蒸发器都清洗了,风速也可以,他也看过,他说他怀疑我在网上发的东西的真实性,是不是还有什么东西没有透漏出来...
我听到后,嘴上没说,心里却非常不快......
跟他一起来到那个餐厅,打到制热,很快霜就化成水,再制冷,总觉得风量不大,拆机,见蒸发器太厚了,用手电在背面往前面照,大部分都不透光,我说;这能说洗干净了吗....
老板叫维修工收氟,拆下蒸发器,放到街道,用“涤尘”好好的喷,再用高压水枪冲,再次对着太阳光看就好多了,机器复原,开机,就不再结霜了!
可以说,室内机结霜就是吸热不好,用老百姓的土话来讲就是蒸发器的冷没有带走。
而原因不外乎就是内电机系统的问题,蒸发器,过滤网脏了,压力低了...
压力低了确实会结霜,但这个结霜和前面所说的结霜不一样,前面所说的结霜是全面结霜,而缺氟压力低结霜却是局部结霜。



维修工老张去修空调;测量了压力电流觉得小,就加氟,明显看到透明加氟软管氟的流动很快(而且没有气泡)应该加了不少的氟,也不缺氟了。可这电流压力就是不见涨,是说他干不了了,非要我过去看看....

我过去看;室内机怎么没有风出来,却有淼淼寒气森出,拿手指头拨风轮,居然拨不动?想揭开前面板看看也是揭不开..仔细看看原来是冰霜结满了..

这一下,明白了,只能是等他化霜漏水,好在天热大约半个小时冰化完,开机打到送风,内风机居然不动..那手指头拨一下风轮,他动了,但风速很慢,量电机阻值,有!更换内风机电容,试机好了,但制冷很差,蒸发器发潮,不流水。
室外机细管阀不冷常温,粗管阀渗冷...电流压力都高...

没办法;放氟,好在那时候氟不贵

刚才室外机吹出来的风很热....放了一会氟室外机吹出来的风更热了,再一会风就没有那么烫了,是个热的,氟放到细管阀刚有点发潮,不再放氟(这个时候粗管阀并不是那么冷——因为这个时候室内室外几乎是一个温度(窗户大开)等关闭了门窗后,室内温度才一点点的降了下来...

大约四十分钟,房间的温度算是彻底的降了下来。再看室外机阀门细管阀发潮,粗管阀出汗
刚开始用户不让走,说是回回糊弄他说好了,可人走了,机器还是那样....

蒸发压力(低压)跟蒸发器的温度有着直接的关系,蒸发器一旦温度不变;那么蒸发压力也不会变!
特别在冬季这种现象特别的明显!

加氟多一点室外机的风会很烫,可你要是加的十二分的多外风机吹出来的风就不在烫了,甚至连热都不会热。

补充内容 (2012-3-18 15:25):
这就好像一罐氟并不会因为氟罐里面有1/3的液体氟还是有2/3液体氟而改变压力(应该说他都已饱和)改变它压力的只能是环境温度!
温度高了,压力就高;温度低了,压力就低。
也就是说5公斤的氟罐和20公斤的氟罐,虽然罐子大小不一样,只要里面有液体成分,那么它的饱和压力都应该是差不多的!

105348wchw91rr9lfcch79.jpg
常见故障,是室内机的风循环不好。
说的通俗一点的话那就是;
没有把冷气带走,而形成的原因尽有;

181437gbovzbba47nog119.jpg
过滤网脏了
内电机系统出问题了
蒸发器的迎风面脏了

1053495n38338p5521nkpn.jpg
再没有其他的毛病了,如果再往上加的话就成了画蛇添足了
发表于 2013-9-16 11:06:15 | 显示全部楼层
谢谢分享...学习了...
发表于 2013-9-16 11:31:24 | 显示全部楼层
我修过堵了
发表于 2013-9-16 11:32:49 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2013-9-16 11:04
还有由于压力偏低造成粗管子结霜的毕竟是少数,而蒸发器通风不良,冷气没有带走则是常见故障,应该怎样快速判 ...

是蒸发器脏污形成送风系统短路,此时是蒸发器没有充分吸热还是没有带走冷气呢?
发表于 2013-9-16 11:33:04 来自手机 | 显示全部楼层
周老师讲得简单易懂。                  
发表于 2013-9-16 11:43:12 | 显示全部楼层
学习了,是故事还是事实专业人员连缺弗都查不出来,真是不解
发表于 2013-9-16 11:46:39 | 显示全部楼层
周大师:空调加雪种我一般加到4.5个表压,有的空调蒸发器入口凉、有的出口凉有什么办法可以调节到中间凉吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 11:33 , Processed in 0.085301 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表