发表于 2013-9-18 22:39:40 | 显示全部楼层
axc 发表于 2013-9-18 20:14
这个例子很好。
蒸发的本质是压力降低。只要压力降低就会有蒸发,无论在什么位置, 什么管道 ,什么容器 ...

我第一次用冷库过滤器替换冰箱过滤器治冰堵,间断加氟,发现毛细管结霜就纳闷,新毛细管会堵吗?继续加氟,毛细管的霜变成露水,再加氟大过滤器结露一会变成霜,用抹布旋转着擦,过滤器表面明显看到雪冰小堆,再加氟霜化掉,冰箱长时间运行大过滤器完成它的任务。如果过滤器结霜时不加氟,就让压缩机运行,霜会一直结下去不会花掉。
以上是您说的
以下是我的观点:雪种不够,毛细管结霜我信,但您说再继续加,变成过滤器结霜?????这个我就怀疑真实性,过滤器要结霜,内部必须有液态制冷剂在蒸发气化,才能吸收热量,请问当时的高压压力是多少???或您认为高压压力是多少,我问这个是很必要的,可以说,高压压力=排气压力=冷凝压力=过滤器内压力
发表于 2013-9-18 22:43:35 | 显示全部楼层
    今夜无眠!以制冷系统的低压压力0.06MPa为基准,则其绝对压力为0.16MPa,由于压缩比为1:10,所以高压压力是低压压力的10倍,则高压压力为1.6MPa,用压力表读数为1.5MPa。实际调试毛细管的时候,是将压缩机的低压端开口放置在大气中,大气压力在表上的读数为0,实际的压力为0.1MPa。在压缩机高压端接压力表和毛细管,由于毛细管的阻流产生了高压压力读数,高压压力也应该是低压压力的10倍,所以高压压力的只是1MPa,读数为0.9MPa。



  
发表于 2013-9-18 23:05:41 | 显示全部楼层
我是小太阳 发表于 2013-9-18 12:43
那你说雪种在气态状态下有没有压力,雪种在地上压力下才变成液态,一个雪种罐里有足够压力的气态雪种,向 ...

灌里面的液态制冷剂向自然释放不算是气化吗???难道你放出来看见是液体,而不是以气态方式释放出来???你试一下将瓶倒过来,让其以液态方式释放出来,罐体还能结霜吗???压缩机能将所剩不多的雪种压缩到高压,但你要知道,压缩到冷凝器里面的各个角落的压力是一样的,当然也包括过滤器里面,请问,在同一个压力的管路里面,液态制冷剂怎么蒸发??再有,压缩机必须将雪种压缩并冷凝成液态,才能在后续再次蒸发成气态来吸收热量(结霜),只有气态雪种是无法制冷,更别说结霜了,不要听说“雪种”二字,就好像流到哪里都会吸收热量(制冷)
发表于 2013-9-18 23:39:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 axc 于 2013-9-19 00:54 编辑
松树果 发表于 2013-9-18 22:39
我第一次用冷库过滤器替换冰箱过滤器治冰堵,间断加氟,发现毛细管结霜就纳闷,新毛细管会堵吗?继续加氟 ...


超版好,当时是这样操作的,从过滤器扎孔接一段毛细管,然后用6个的管过渡一下接冷库大过滤器,过滤器出口接一段管接压缩机工艺口,其间用表阀控制,所以是后接的毛细管先结霜,补氟后过滤器结霜,再补氟过滤器霜花。
当时的高压压力会很低,因为氟少,具体多大时间长记不清了,不会超过0.2Mpa,由于是加氟边加边观察,加氟后压缩机运行压力也是变化的。
您后边的等式猛一看是正确的,但是细想想有区别。就像一个水泵接上100米的管子,管子是水平的,管子进口水流动的速度一定比管子出口水流动的速度快,如果是小水泵呢,水出口的流速就更小了,呵呵,这个比喻也不知道恰当不恰当。
制冷剂少,毛细管结霜,就是说毛细管变成了蒸发器,毛细管里的制冷剂是从过滤器流过来的,如果制冷剂再少一点,既然毛细管那么细还可以做蒸发器,过滤器为什么就不能呢?
哪说的不对,请超版指导,呵呵。
发表于 2013-9-18 23:43:14 | 显示全部楼层
  好久不来。但每次来都会见到那些很初级的问题。居然各个技术层面朋友都那么热闹的码字。可能还因此搞的不开心。最后清楚的本来就清楚,不清楚的更是一头雾水。都不知道来这里是为什么。虽然精神可嘉(重在参与)但伤和气就没意思了。
  我们作为初级层次的维修人员也起码要知道制冷的基本原理吧。要探讨的不是这种问题!但既然搞这么热闹了。为爱护论坛。我也来说说这个初级问题。大家可以拍砖!
  问题;过滤器结霜(结露)是什么故障?!
  答;过滤器堵!
这个回答几乎是99.9999的。事实是在我们具体工作遇到的基本是堵。
但是缺F(泄漏)会不会引起这个现象呢?!
回答;也会。但我们一般遇不到!要见到这情况。一是想做专家纯理论研究,二是实在没事情(钱挣的多了有闲了,或者生意清淡的要找事情玩)。
  过滤器结露,(结霜)是因为在不应该节流的地方节流了。
  过滤器结露,(结霜)是因为泄漏了。漏到量少的从冷凝器出来到过滤器就膨胀蒸发了(就是钢瓶放气结露结霜现象)但在钢瓶可以。也常看见。但实际操作过程中我还真没遇到。(就是理论上存在我也没遇到过)为什么?因为客户一发现冰箱不冷就会马上保修。这个时候都是毛细管出口(或膨胀阀)处结霜,甚至是是结厚厚的冰。这是明显的缺F,但到底是因为什么而引起没足够的F流向蒸发器,只有两种可能一,堵了。二,漏了。但是要漏到过滤器结露,结霜,那这一箱东西都臭了。或者家里人长时间出差去了。商用冰箱一不冷老板第一时间会保修,所以我们看到的都是前一种(过滤器那种现象)--就是堵了。所以说不懂这些的是新手,或者是其他什么的都不为过。是有点根据的。至少在实际工作中就是那样(当然有高层次技术人士看到过滤器结霜首先先想到泄漏至少我不是这个高技术层面,我是首先想到是--堵!收气,换过滤器,检压。补F。这么一做大概是可以了吧。观察一下。没问题 了结束工作。
  好了。就先说这些。欢迎拍砖(希望是技术层面的)。

评分

参与人数 2威望 +18 金币 +1 评优 +1 幽默 +5 收起 理由
荣昌制冷 + 8 + 1 + 1 事情都说得很客观!这点很重要!
北疆冰雪 + 10 + 5 很给力!

查看全部评分

发表于 2013-9-18 23:57:46 | 显示全部楼层
名扬维修 发表于 2013-9-16 21:35
事实胜于雄辩!有图片有过程胜过千言万语,一些凭空猜想的东西也应该拿事实来说话才行!

图片实在是一点没错。它是实实在在的反映了某一个具体物理现象。
发表于 2013-9-19 00:34:05 | 显示全部楼层

容昌先生有句点评;1:1会制冷吗。我回答能!问题是冷多少。。制冷学开天辟地就说能,它说把水洒在水泥地上就能降低水泥地的温度。由此说开去了制冷原理的方方面面。但我要强调这个就是抬扛了。论坛上有事说事,最好深入浅出,大家共同提高。其实很多高深的理论维修工确实没必要知道,那是设计者的事情。希望不要抬扛尤其是有资质的更要避免。

评分

参与人数 1威望 +9 收起 理由
zdy997 + 9 心平气和交流,技术讨论就是要有不同见解!.

查看全部评分

发表于 2013-9-19 12:40:44 | 显示全部楼层
关于这个问题我本来也不想再去讨论了,作为我们维修工来说知不知道对维修没有什么帮助,之所以了解一下就可以了。因为前面所谈到的任何可能都会出现这种现象,其实过滤器的过滤网微堵肯定会出现结露或结霜现象也是维修当中经常遇到的,而制冷剂漏变少一定程度也会出现这种现象,也许有人不能接受但这不会影响他的维修。关于这个问题我的讨论到此
发表于 2013-9-19 12:49:45 | 显示全部楼层
松树果 发表于 2013-9-18 23:05
灌里面的液态制冷剂向自然释放不算是气化吗???难道你放出来看见是液体,而不是以气态方式释放出来?? ...

但你要知道,压缩到冷凝器里面的各个角落的压力是一样的,你说的这句话就错了,你犯了一个致命错误,制冷剂的压力跟温度成正比的,压缩机的出口温度高压力也是最高的而到冷凝器的末端过滤器那里经过降温压力会有所降低。所以这一点你没有搞清楚当然不会接受这种现象
发表于 2013-9-26 23:50:58 | 显示全部楼层
如果在正常运行中,或停机剪断毛细管,肯定过滤器会结露,还会结霜呢。因为高压管里面高压液体雪种在剪断毛细管的情况下它的流量和流速非常大通过过滤器液态变成汽态蒸发吸收大量的热量。在没有剪断毛细管的情况下就是雪种不够过滤器也不会结露更谈不上结霜。如比过滤器进口处焊堵。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 12:36 , Processed in 0.059549 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表