楼主: 会心一笑

有图有真相:制冷剂不足,过滤器会不会结霜?

     关闭 [复制链接]
发表于 2013-9-18 21:19:23 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-9-18 20:08
我只对技术或制冷的理论感兴趣,具体针对什么就仅为此说什么,其它不碍边。
因为关系到此帖对新手们产生 ...

这个帖子的主题思想明确,不违反常规直观明了,不是天马行空的臆断,也不是凭空想象误导他人!
   动态高温高压冷凝节流蒸发现象和静态自然环境温度制冷剂泄放现象一样吗?动态高温高压和静态自身压力蒸发一样吗?不说热力学理论还好?我在自习、补习、温习、复习学习。我说的乱?别扰乱你见解的思绪!你可以搞讲座了?拿事实说话,首先改变不了别人要改变以自己!你可以出书了?写几百万的技术文章让我们大家分享一下,我没有高深技术理论,只是有直白的语言表述!
‘压缩机在某系统中的运行中,压缩比是不能改变的!这是它的性能所决定的!是改变不了的!’这是你说的我说的?


发表于 2013-9-18 21:26:15 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-9-16 20:34
这是必然的物理反应结果!还试验什么呢?稍微懂得这方面知识的立即就会明白的。
比如一个小氟瓶或者大氟 ...

这时候那个瓶就是一个蒸发器了。所以凝露,结霜。
发表于 2013-9-18 21:34:14 | 显示全部楼层
newsan 发表于 2013-9-18 21:13
对,137楼的版主也补充地说明了这个问题;
实际上我们可以这样理解:当制冷剂足够的时候,毛细管和过滤 ...

谢谢你的讲解,这些跟我想的一样,只是没有你怎么讲的这么确切明了 呵呵。认识你和荣昌老师真好
发表于 2013-9-18 21:47:43 | 显示全部楼层
北疆冰雪 发表于 2013-9-18 19:38
自习课!压缩比——冰箱制冷系统中所说的是压缩比,是受条件约束限制的,是由【节流装置】毛细管长短粗 ...

压缩比决定压缩机的性能,它由压缩类别、制冷工质的种类、压缩机的性能所决定的。而不是由“节流装置”所决定。
压缩类别指单级压缩、双级压缩、复叠式压缩等;遵照制冷系统运行安全技术的规定,单级压缩制冷系统的压缩比不得超过8。冰箱冰柜,空调及一般冷库都为单级压缩制冷系统。
制冷工质的种类,如R12、R22、R600a、R717(氨)等等。其中R717和R22及R12系统的压缩比不得超过8,R600a系统的压缩比不得超过6。
压缩机的性能与压缩比是相互关联的,即压缩比决定压缩机的性能,压缩机的性能包含压缩比。如冰箱冰柜及冷库用的是低背压压缩机,压缩机的压缩比不能超过8。
如某冰箱使用R12制冷剂,低压压力为1kg表压,高压压力为12kg表压,它们的压缩机比是6.5。
又如某冰箱使用R600a制冷剂,低压压力为0.0kg表压,高压压力为5kg表压,它们的压缩机比是6。
再如某空调使用R22制冷剂,低压压力为5kg表压,高压压力为17kg表压,它们的压缩机比是3。
节流装置,如毛细管,它的通径与长度,与制冷的蒸发温度有直接关系,被制冷的蒸发温度所决定。不能以它的调节度(节流量)来决定系统的压缩比,而是相反,由压缩比来决定(控制)节流量。如果以节流量来决定压缩比,那运行工况的反应就乱了,压缩比也就改变了,压缩机的性能也会因此而改变,运行的安全性就得不到保证了。如R12系统,按正常的制冷温度节流后的低压压力为1kg表压,高压压力为12kg表压,它们的压缩机比是6.5。但如果加大节流量,蒸发压力增高,低压压力增高,压缩比改变了,回气管结霜,压缩机湿冲程运转,制冷温度下降缓慢或不下降,系统运行不正常。反过来,如果减小节流量,蒸发压力降低,制冷量减小,低压压力也降低,同样压缩比也改变了,回气温度过热,压缩机的吸排气温度高,运转温度也高,运转工况恶劣,系统同样反应不正常。这就说明不能以节流来控制压缩比。
发表于 2013-9-18 21:54:01 | 显示全部楼层
我觉得只要制冷正常,正常停机,你管它堵不堵呢。管它哪儿结霜呢。我就是这么修的。
发表于 2013-9-18 22:04:42 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-9-18 21:47
压缩比决定压缩机的性能,它由压缩类别、制冷工质的种类、压缩机的性能所决定的。而不是由“节流装置”所 ...

'如某冰箱使用R12制冷剂,低压压力为1kg表压,高压压力为12kg表压,它们的压缩机比是6.5。'讲的很好!我在说压缩比时,是系统工况的压缩机吸排压缩比压力值比没错吧?是满足冰箱正常工况要求的比值1:10,就是吸气压力是1kg,高压排气是10kg,冰箱能不能制冷?我没论述压缩机活塞压缩空间比!
发表于 2013-9-18 22:20:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2013-9-18 22:23 编辑
北疆冰雪 发表于 2013-9-18 22:04
'如某冰箱使用R12制冷剂,低压压力为1kg表压,高压压力为12kg表压,它们的压缩机比是6.5。'讲的很好!我 ...


你开始说离谱啰!
一个系统的压缩比只有一个!你说系统的压缩比也好,说压缩机的压缩比也好,所谓压缩比,实际就是指压缩机的压缩比,而这个压缩比就表现在该系统中,说系统的压缩比也行,说来说去都是系统的高压与低压或者压缩机的高压与低压这个压缩比。你却把它分成两种压缩比,系统哪有两种高压和低压?怎么算出的1:10?吸气压力是1kg,高压排气是10kg,压缩比怎么会是1:10?自己算错了嘛!应该是1:5.5!看来你连压缩比还不会算。哪里还有“压缩机活塞压缩空间比”之说?到哪里也找不出这种“专业述语”哦。只有活塞压力差之说,活塞压力差与压缩比是不同的两个概念。
发表于 2013-9-18 22:22:02 | 显示全部楼层
晚自习!
  电冰箱的压缩机是高压压缩机,本身的压缩比远远满足要求,所以1:10的压缩比就要有节流毛细管来控制了,毛细管加长可以增加压缩比,毛细管减短可以降低压缩比。
发表于 2013-9-18 22:29:35 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-9-18 22:20
你开始说离谱啰!
一个系统的压缩比只有一个!你说系统的压缩比也好,说压缩机的压缩比也好,所谓压缩 ...

我在问冰箱系统吸排气压力1:10冰箱能不能制冷?
发表于 2013-9-18 22:36:37 | 显示全部楼层
北疆冰雪 发表于 2013-9-18 22:29
我在问冰箱系统吸排气压力1:10冰箱能不能制冷?

我也问你一个问题:不用压缩机,就是一个氟瓶和一圈盘管,连接后盘管会不会结霜制冷?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 13:12 , Processed in 0.059233 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表