发表于 2013-9-17 23:10:13 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-9-17 21:26
我也借此再次说明一下对此问题的看法和意见:
我是这种意见的唯一持不同观点的人,部分与我有着相同看法的 ...

继续复习功课!压缩比指在气缸中,排气绝对压力与进气绝对压力的比值。也就是制冷系统的高低压比值,由毛细管的长度所控制的压缩比!
传统家用冰箱制冷系统必然条件:压缩机——冷凝器——【节流装置】毛细管——蒸发器四大件循环制冷必要条件缺一不可!其他新型制冷设备不在本讨论之中!
发表于 2013-9-17 23:32:14 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-9-16 20:34
这是必然的物理反应结果!还试验什么呢?稍微懂得这方面知识的立即就会明白的。
比如一个小氟瓶或者大氟 ...

你这个问题实际上很简单,我可以给你举个例子:
以前我公司里有几台激光切割床,经常需要供应商来给外面的几个供应罐加液氮、液氧和液态二氧化碳,厂里有几个有经验的老工人,在交接期(按照常规工作量,计算到的液态气体快用完了的时间)经常在工作同时观察窗外气体罐的状态,当发现结霜时就会通知供应商来加液态气体;
我曾经问过他们:“为什么不根据气压表来判断;”
他们说:“当气压表开始表现欠压时再通知已经晚了,机床会停工的。”
“为什么,那你怎么根据罐体判断的呢?”
“当罐内液态气体充足的时候,内部气压非常高,液态气体因为需要平衡内部压力所需蒸发的也比较少,所以整个罐体降温是很小的,满罐时罐体温度和室温差不多,半罐时降温非常明显,罐体会结露;当使用到大约只剩10%以下的时候,内部的气压降低得很厉害,液态气体会因为要平衡内部气压,大量在罐体内蒸发,导致罐体内部液面部位温度非常低,这时外部就会结霜;这个时候,罐内的气体大约只能够我们用两到三天;而供应商的供货周期为两天,所以看到罐体结霜时通知他们刚好合适。”
我恍然大悟,原来是这个原因。
发表于 2013-9-17 23:43:57 | 显示全部楼层
有些人不学习,只是揣摩,不好
发表于 2013-9-17 23:55:57 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-9-16 20:34
这是必然的物理反应结果!还试验什么呢?稍微懂得这方面知识的立即就会明白的。
比如一个小氟瓶或者大氟 ...

F瓶也是放到压力很低才会结霜,在高压下没见过结霜,F瓶里面快速放F,里面的液态制冷剂沸腾,吸收热量,罐体越来越冷,越来越冷的结果就是沸腾没那么剧烈了,虽然还是液态,但压力随温度的下降,越来越低,甚至加不进去,必须摇摇罐体,增加其沸腾速度和吸收更多周围的热量
发表于 2013-9-18 00:04:40 | 显示全部楼层
我是小太阳 发表于 2013-9-17 22:48
问题就是雪种漏了(如果不漏的话正常制冷过滤器应该是正压常温或稍微高于常温的液态 如果漏的话过滤器会 ...

过滤器如果在没有堵塞的情况下,可视和冷凝器、压缩机排气口无阻碍的直接相通,如果过滤器里面的压力是常压或负压情况下,冷凝器里面还能有液态制冷剂吗??没有液态制冷剂,就没有“沸腾”,如何结霜????
发表于 2013-9-18 00:09:06 | 显示全部楼层
我是小太阳 发表于 2013-9-17 22:48
问题就是雪种漏了(如果不漏的话正常制冷过滤器应该是正压常温或稍微高于常温的液态 如果漏的话过滤器会 ...

有点物理常识的人都知道,要将气态变成液态,要么有一定压力,要吗有足够低的温度,这个温度一般可达到零下上百度
发表于 2013-9-18 00:18:45 | 显示全部楼层
仰望星空、 发表于 2013-9-17 22:19
过滤器结露在冰箱停机的情况下有可能发生,低压侧的雪种会倒流过来,或在刚启动时过滤器有点冷的感觉,正常 ...

压缩机停机,过滤器发冷是正常现象,因为压缩机在停机之前,过滤器里面是存储很多液态制冷剂的,液态制冷剂要变成气态,必须吸收做够的热量,但毛细管限制了液态制冷剂变成气态的速度,所有你只看见结露,如果一停机,你马上剪断过滤器出口的毛细管,让过滤器里面的液态制冷剂快速气化,那你是可以看见过滤器结霜的
发表于 2013-9-18 06:36:50 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-9-17 21:26
我也借此再次说明一下对此问题的看法和意见:
我是这种意见的唯一持不同观点的人,部分与我有着相同看法的 ...

制冷条件是能够达到制冷效果为目的!‘必要的装置’不具备制冷条件是完不成任务的!有了‘必要程序’没有达到目的,这也是制冷条件所约束的!有了‘必然流程’某些环节出了问题?还是给制冷带来影响?有‘必然流程’制冷必须具备条件!
发表于 2013-9-18 07:57:28 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-9-16 07:25
看了楼主的系列图片,我也正想说你说的这些话。
会心一笑版主开始加了一部分制冷剂,出现了毛细管出口 ...

版主的话让我经历了放氟过滤器冰凉的现象,一台600A冰箱氟加多了,停机放氟,发现过滤器上面有大量的水珠,摸上去非常冷,没有当回事,今天看了版主的分析,知道过滤器的为什么冰冷的原因。
发表于 2013-9-18 08:08:06 | 显示全部楼层
小李电器维修 发表于 2013-9-18 07:57
版主的话让我经历了放氟过滤器冰凉的现象,一台600A冰箱氟加多了,停机放氟,发现过滤器上面有大量的水珠 ...

现在是讨论压缩机正常运行,制冷剂不够,会不会造成过滤器结霜的问题,你看看117楼我解释你这情况的原理
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 07:34 , Processed in 0.060075 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表