楼主: 无厘头

星三角启动的问题

[复制链接]
发表于 2013-11-22 18:36:53 | 显示全部楼层
星点的接触器比主接触器小一号,必须要先吸合的
发表于 2013-11-25 20:23:40 | 显示全部楼层
最好是机械互锁和线圈互锁都要有
发表于 2013-11-27 16:58:06 | 显示全部楼层
这叫会不难,难不会,只要有时不犯糊涂就行,
发表于 2013-11-28 10:12:56 | 显示全部楼层
振华机电 发表于 2013-9-14 19:58
主接触器和星接触器同时动作

要么主先吸和 要么星接先吸和,不能同时吸合的,如果同时会造成两个KM不同步,而造成孤光的
发表于 2013-11-28 10:13:40 | 显示全部楼层
洪江维修 发表于 2013-9-14 20:21
正常装法是星点先吸合,主接触在吸合,主接触启动联锁在星点上,星点先吸合就不会有弧压,

只要不是星接和住同步两个哪个先后无所谓的,不会有任何的影响的
发表于 2013-11-28 13:29:12 来自手机 | 显示全部楼层
各位高明,是这样的。哈哈。
发表于 2013-12-5 09:32:04 | 显示全部楼层
温习一下功课好
发表于 2013-12-7 12:21:02 | 显示全部楼层
控制回路出错才会异常,必须保证控制回路完好,所有触头无烧连。
发表于 2013-12-13 07:16:39 | 显示全部楼层
原则是星启动角运行
发表于 2014-1-26 14:59:47 | 显示全部楼层
RENZHIJIE 发表于 2013-9-14 21:14
星角启动之间是有延时的,怎么能错呢?如果没有把握的情况下,可以先断开负载电源,单独试验控制电路。看是 ...

为了确保安全,小心无大错