楼主: 西安周涛

西安周涛在本论坛发的一些帖子的链接与索引

    [复制链接]
 楼主| 发表于 2016-6-15 13:14:28 | 显示全部楼层
自己查一下故障代码再说吧...............
 楼主| 发表于 2016-6-15 13:15:18 | 显示全部楼层
指示灯闪烁8次就是故障的意思.......
发表于 2016-6-16 20:45:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 雪絮飘逸 于 2016-6-16 20:49 编辑

周老您好,我曾经请教过您2000年的日立50变频柜机的问题修好了,现在又遇到一件事。
室外气温26度,室内24.5度,
设置最低温度开机,压缩机全频运转电流只有7.6A。
室内机进风口24度,出风口12度。
但是室内机名牌额定电流8.6A,最大电流8.9A,
请教您我要加点氟到8.6A吗(实测电压223伏,电流7.6安。福禄克钳形表测得)?
使用16年从未补充过氟利昂R22
谢谢您!
发表于 2016-6-27 14:27:55 | 显示全部楼层
多谢周老师!
发表于 2016-7-15 14:51:53 | 显示全部楼层

这个方便,有时找的挺麻烦的
发表于 2016-7-18 19:17:22 | 显示全部楼层
好东西就应该顶一顶
发表于 2016-7-20 16:23:55 | 显示全部楼层
已下载了!多谢周老师!
 楼主| 发表于 2016-7-20 16:40:57 | 显示全部楼层
雪絮飘逸 发表于 2016-6-16 20:45
周老您好,我曾经请教过您2000年的日立50变频柜机的问题修好了,现在又遇到一件事。
室外气温26度,室内24 ...

使用16年从未补充过氟利昂R22
加点氟也是正常的,标准是蒸发器结露刚刚满
加到时候尽加到还剩一根管子没有露,过上一半个小时,这个压力还有一涨,那个时候最后的一道也会有露的...........
发表于 2016-7-20 18:10:39 | 显示全部楼层
非常的感谢周老师的无私奉献的高尚品德,一辈子能遇到这样的良师益友真是幸运
发表于 2016-7-23 11:33:17 | 显示全部楼层
已下载,学习中。谢谢