今天修空调差点被炸飞了

    [复制链接]
发表于 2013-9-13 07:43:04 | 显示全部楼层
你在做实验吧?
发表于 2013-9-13 07:47:01 来自手机 | 显示全部楼层
危险啊  以后要小心啊
发表于 2013-9-13 07:49:57 | 显示全部楼层
大难不死,必有后福。
发表于 2013-9-13 07:52:32 | 显示全部楼层
苏州新飞 发表于 2013-9-12 23:38
就算我的问题、也不至于加了一公斤氟导致过滤器爆炸吧?

    今年我处理类似故障不下五台,一台华宝3P柜机内机结冰、铜管结冰、压机也结冰,关机检查,内风机电容容量减小,内风机转速慢,更换电容内风机正常了,因为我认为这一类空调材料选用差,就将模式设置在送风来化冰,这样比较费时间,用时二个多小时;一台三菱重工5P柜机,也是结冰,这类机材料好,可用制热来化冰,我将压力表接入加氟口,然后打开外机,将四通阀接入220V制热,1分多钟,压力就达到30多公斤,马上断开四通阀,待压力下降后再制热一会……
    夏天制热,系统压力高,又遇制冷剂过量、空调材料差,就有意外了。
发表于 2013-9-13 08:08:45 | 显示全部楼层
路过学习,谢谢分享。
发表于 2013-9-13 08:18:07 | 显示全部楼层
为你停留 发表于 2013-9-12 22:48
粗管结冰,还加氟?怎么想的?

谁说粗管结冰就不能加氟,关键看压力和内机脏不脏
发表于 2013-9-13 08:26:05 | 显示全部楼层
小心为上,下次注意了
发表于 2013-9-13 08:31:03 | 显示全部楼层
粗管结冰,还加氟.....
发表于 2013-9-13 08:32:26 | 显示全部楼层
你是幸运的!安全第一啊!
发表于 2013-9-13 08:32:58 | 显示全部楼层
你真幸运!安全第一啊!