楼主: 苏州新飞

今天修空调差点被炸飞了

    [复制链接]
发表于 2013-9-12 23:57:55 | 显示全部楼层
呵呵,是你搞错了。
发表于 2013-9-13 00:22:10 | 显示全部楼层
注意安全啊
发表于 2013-9-13 00:35:16 | 显示全部楼层
楼主注意安全
发表于 2013-9-13 00:46:33 | 显示全部楼层
多谢分享了,兄弟,细管结冰才加冰的
发表于 2013-9-13 06:30:10 | 显示全部楼层
粗管结冰,还加氟,真不知道你是怎么判断故障的。
发表于 2013-9-13 06:31:40 来自手机 | 显示全部楼层
粗管结冰佛多???
发表于 2013-9-13 06:36:07 | 显示全部楼层
苏州新飞 发表于 2013-9-12 23:40
还用陪吗、已经报价1000、后天礼拜六去修

厉害,楼主捡了条命还收了1000块大洋
发表于 2013-9-13 07:32:19 | 显示全部楼层
苏州新飞 发表于 2013-9-12 22:07
加了一公斤、看压力不动我就知道哪里问题了啊、

出管子结霜无非、蒸发器脏、回气管弊、内机风速小、内节流的内机蒸发器不结满冰的话不会缺的
你还加氟开制热、炸了、估计是粗管子弊了
发表于 2013-9-13 07:35:21 | 显示全部楼层
同意楼上的说法
发表于 2013-9-13 07:35:42 | 显示全部楼层
高手果然在民间