楼主: 苏州新飞

今天修空调差点被炸飞了

    [复制链接]
发表于 2013-9-12 23:26:18 | 显示全部楼层
要注意安全啊!下次小心点。
 楼主| 发表于 2013-9-12 23:34:47 | 显示全部楼层
简荣 发表于 2013-9-12 22:34
今天三十几度高温,制热是怎么开出来的?

我去的时候学生还没放学呢、等到六点放学、空调一直开着、房间温度24度、怎么就不能开制热呢、
发表于 2013-9-12 23:35:48 | 显示全部楼层
注意安全,人身第一,钱财第二啊!
发表于 2013-9-12 23:36:00 来自手机 | 显示全部楼层
后来,咋说的,没然后你赔
发表于 2013-9-12 23:36:30 来自手机 | 显示全部楼层
用户,不就额上了
 楼主| 发表于 2013-9-12 23:38:29 | 显示全部楼层
行行行行 发表于 2013-9-12 23:03
老空调粗管结冰,一般都是蒸发器脏或内风机电容容量减小所致。楼主在没有检查粗管为何结冰的情况下,就 ...

就算我的问题、也不至于加了一公斤氟导致过滤器爆炸吧?
 楼主| 发表于 2013-9-12 23:40:44 | 显示全部楼层
342688348 发表于 2013-9-12 23:36
用户,不就额上了

还用陪吗、已经报价1000、后天礼拜六去修
发表于 2013-9-12 23:48:22 | 显示全部楼层
技术不到位啊
发表于 2013-9-12 23:50:32 | 显示全部楼层
粗管结冰你竟然还加雪种???刚学制冷吗???
发表于 2013-9-12 23:52:29 | 显示全部楼层
你有错,粗管结冰,,就是氟多了或内机脏了,你再加氟。判断错了。注意安全。