楼主: 苏州新飞

今天修空调差点被炸飞了

    [复制链接]
发表于 2013-9-12 22:25:17 | 显示全部楼层
不要说粗管结冰有的是要加才行的。有的是堵
发表于 2013-9-12 22:26:27 | 显示全部楼层
还好,没炸着人。
 楼主| 发表于 2013-9-12 22:27:45 | 显示全部楼层
HTG家电 发表于 2013-9-12 22:26
还好,没炸着人。

到现在想想还害怕
发表于 2013-9-12 22:34:40 | 显示全部楼层
今天三十几度高温,制热是怎么开出来的?
发表于 2013-9-12 22:37:02 | 显示全部楼层
希望这样的好运气常有,更希望这种运气的事不再发生
发表于 2013-9-12 22:41:49 | 显示全部楼层
谢谢分享,论坛有你更精彩
发表于 2013-9-12 22:47:59 | 显示全部楼层
有点危险呀
发表于 2013-9-12 22:48:37 | 显示全部楼层
粗管结冰,还加氟?怎么想的?
发表于 2013-9-12 22:56:03 | 显示全部楼层
老手遇上新问题,再说一句,大难不死,必有后福。
发表于 2013-9-12 23:03:31 | 显示全部楼层
    老空调粗管结冰,一般都是蒸发器脏或内风机电容容量减小所致。楼主在没有检查粗管为何结冰的情况下,就加了一公斤的氟,制冷剂过量,更何况在温度这么高的时候制热!正常冬天10度左右制热,粗管压力都可以接近或达到30公斤!在30多度的温度、制冷剂过量的情况下制热,压力是多少?我不知道,40公斤、50公斤?......但是,可以这么说,是楼主一手制造了这次“爆炸”。