楼主: 苏州新飞

今天修空调差点被炸飞了

    [复制链接]
发表于 2013-9-18 22:04:59 | 显示全部楼层
行行行行 发表于 2013-9-13 07:52
今年我处理类似故障不下五台,一台华宝3P柜机内机结冰、铜管结冰、压机也结冰,关机检查,内风机电容 ...

好经验,谢谢分享
发表于 2013-9-19 10:22:01 | 显示全部楼层
安全第一啊!
发表于 2013-9-19 12:59:16 | 显示全部楼层
粗管结冰该是室内机有情况。但是对于初学来说,最好定量加。把药都放掉再重新灌注。
发表于 2013-9-19 13:00:24 | 显示全部楼层
那么此机的故障在哪里找到了吗
发表于 2013-9-19 13:16:24 | 显示全部楼层
学习===============
发表于 2013-9-19 13:35:44 | 显示全部楼层
苏州新飞 发表于 2013-9-13 17:49
学校里的空调一年两次保养检查、此机去年夏天装修时更换铜管4米、我自己装的、铜管不可能有问题的、内机蒸 ...

粗管结冰加氟?!哦买噶的!!
发表于 2013-9-19 14:57:00 | 显示全部楼层
受教了,受教了!
发表于 2013-9-19 15:23:48 | 显示全部楼层
行行行行 发表于 2013-9-12 23:03
老空调粗管结冰,一般都是蒸发器脏或内风机电容容量减小所致。楼主在没有检查粗管为何结冰的情况下,就 ...

是啊,自己怎么不谨慎啊,要判断正确哦,否则麻烦以后还会有的!
发表于 2013-9-19 16:05:00 | 显示全部楼层
谢谢师傅们分享,学习了
发表于 2013-9-19 16:07:24 | 显示全部楼层
细管结冰才是缺氟