三相电度表带电流互感器安装 怎么读取计量

[复制链接]
发表于 2013-9-10 16:17:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
以前一电力单位的来抄厂里的工业用电量 工厂的三相电度表当然都是带电流负感器的 可那个来抄表的他把电表的度数乘了互感器的电流互感比之后又乘了三 他说这是三相就要乘三 这种说法对么 互感器主电源线当然只穿过了中心一次 请高级电工解答一下 我只听说要乘互感器的电流比 没听说还乘三的
发表于 2013-9-10 20:03:40 来自手机 | 显示全部楼层
互感器是1个还是3个?
发表于 2013-9-11 00:10:06 | 显示全部楼层
工厂的三相四线电度表实际上就是三个单相电度表的组合,它内部有三组完全相同的电磁元件,分别作用在固定于同一转轴的铝盘上,或是三组电磁元件作用在同一铝盘上,所以可以直接读出三相负载所消耗的总电能。如果利用电流互感器扩大量程时,实际消耗的电能应为电度表的读数乘以电流互感器的变比值,不需再要乘三。
 楼主| 发表于 2013-9-11 05:51:25 来自手机 | 显示全部楼层
高成山 发表于 2013-9-10 20:03
互感器是1个还是3个?

当然是三个互感器
 楼主| 发表于 2013-9-11 06:09:01 来自手机 | 显示全部楼层
两盏灯 发表于 2013-9-11 00:10
工厂的三相四线电度表实际上就是三个单相电度表的组合,它内部有三组完全相同的电磁元件,分别作用在固定于 ...

你说一供电单位 这样的诈糊都感弄 多年钱电也确实紧张 那个小地方经常停电 供电单位都备的发电机 我刚到异地一个厂工作 又不敢得罪他们供电的 后来也不知收电费的是怎么结的帐 只听我厂领导在和收电费的说 我每月电费难道没个数的 你乱弄 你说电表计的数在那 难道你一时还把它改了不成
发表于 2013-9-11 09:40:08 | 显示全部楼层
是三相表而且三相如果都已接进了电路,那么只要表的数值乘以倍率就够了,怎么还能乘以3啊?
 楼主| 发表于 2013-9-11 17:58:28 | 显示全部楼层
我就一直在想那个抄表的电工是在忽悠厂方还是怎么的 一个外地人也不想得罪他本地人 也没和他争论什么 再加上别人是电老虎
发表于 2013-9-12 08:31:12 | 显示全部楼层
电流互感器变比X电度表读数
发表于 2013-9-12 12:59:55 | 显示全部楼层
想必是只算了一只表的度数乘以3而得,只按度数多的算,电工划算
 楼主| 发表于 2013-9-15 10:51:37 来自手机 | 显示全部楼层
一丝清风 发表于 2013-9-12 12:59
想必是只算了一只表的度数乘以3而得,只按度数多的算,电工划算

只听说过用单相电表计量三相电时 要把三个表的计量加起来
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 06:02 , Processed in 0.064432 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表