电容补偿柜的线路很热

[复制链接]
 楼主| 发表于 2013-9-10 21:47:09 来自手机 | 显示全部楼层
松树果 发表于 2013-9-10 19:41  所以你要看看是否有长期投入的情况,如果是,看看自动功率因数补偿控制器是否调错或损坏,电容线路多大? ...

没有调错控制器是好的,每相是二十三安左右,而线是六平方足够过确定不是线的问题,刚才查了一下说谐波过大也会使线路发热,我觉得有点道理!
 楼主| 发表于 2013-9-10 21:47:19 来自手机 | 显示全部楼层
松树果 发表于 2013-9-10 19:41  所以你要看看是否有长期投入的情况,如果是,看看自动功率因数补偿控制器是否调错或损坏,电容线路多大? ...

没有调错控制器是好的,每相是二十三安左右,而线是六平方足够过确定不是线的问题,刚才查了一下说谐波过大也会使线路发热,我觉得有点道理!
 楼主| 发表于 2013-9-10 21:50:35 来自手机 | 显示全部楼层
接头没事…电容也是好的,热源可能来自谐波,不过我也是看网上资料说的!
发表于 2013-9-11 17:01:55 | 显示全部楼层
    有可能是电网的电质量不好有谐波或你们厂有大变频器对电网谐波干扰,
发表于 2013-9-12 10:08:58 | 显示全部楼层
不会是谐波影响,其他补偿柜正常啊
 楼主| 发表于 2013-9-12 10:23:13 来自手机 | 显示全部楼层
『我为车狂』 发表于 2013-9-11 17:01  有可能是电网的电质量不好有谐波或你们厂有大变频器对电网谐波干扰,

我们厂是有很多机床用变频器的还有很多数控机床,电子设备很多!
 楼主| 发表于 2013-9-12 10:26:12 来自手机 | 显示全部楼层
shpwyh 发表于 2013-9-12 10:08  不会是谐波影响,其他补偿柜正常啊

不热的那个补偿柜是其它车间的,那个车间是小型车间,设备不是很多!
 楼主| 发表于 2013-9-12 10:26:22 来自手机 | 显示全部楼层
shpwyh 发表于 2013-9-12 10:08  不会是谐波影响,其他补偿柜正常啊

不热的那个补偿柜是其它车间的,那个车间是小型车间,设备不是很多!
发表于 2013-9-12 11:17:53 | 显示全部楼层
七号仔 发表于 2013-9-12 10:23
我们厂是有很多机床用变频器的还有很多数控机床,电子设备很多!

   可以考虑加变频器输入电抗器,防止谐波进入电网,
发表于 2013-9-12 11:21:10 | 显示全部楼层
七号仔 发表于 2013-9-12 10:23
我们厂是有很多机床用变频器的还有很多数控机床,电子设备很多!

   还有一种可能是,补偿过度,功率因数由滞后变为超前,得测一下电网质量才知道
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 07:51 , Processed in 0.058291 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表