电容补偿柜的线路很热

[复制链接]
发表于 2013-9-10 15:42:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我单位的电容补偿柜的线路很热,但每组电容的电流才二十三安左右,并没有什么异常,但线路却有四十度以上,对比其他补偿柜的线路也是这安数但线路不热,这是什么原因,电抗器坏的话会这样吗,请教师傅们!
发表于 2013-9-10 15:50:51 | 显示全部楼层
和其他补偿柜相比,这个补偿柜是不是投入电容次数较多??还要考虑热源从哪里来?是电源本身还是被电柜内部其他烤热的?电源线本身一样粗、一样长、一样材料吗?
 楼主| 发表于 2013-9-10 16:02:17 来自手机 | 显示全部楼层
不是啊…是自动投入的,功率因素低才投入的,高就自动设除检查过没有其它热源,线路长度材料全部一样的,之前已此线路已烧毁一次,刚维修好试运行中
 楼主| 发表于 2013-9-10 16:08:33 来自手机 | 显示全部楼层
谐波不会造成这个原因吧?
发表于 2013-9-10 16:53:39 | 显示全部楼层
没办法,把线换粗可以吗
 楼主| 发表于 2013-9-10 18:56:25 来自手机 | 显示全部楼层
没试过,但用了很久了才这样,我想一定是有问题,可能是电抗器有问题,打算换了
 楼主| 发表于 2013-9-10 18:56:53 来自手机 | 显示全部楼层
没试过,但用了很久了才这样,我想一定是有问题,可能是电抗器有问题,打算换了
 楼主| 发表于 2013-9-10 18:57:15 来自手机 | 显示全部楼层
没试过,但用了很久了才这样,我想一定是有问题,可能是电抗器有问题,打算换了
发表于 2013-9-10 19:41:04 | 显示全部楼层
七号仔 发表于 2013-9-10 16:02
不是啊…是自动投入的,功率因素低才投入的,高就自动设除检查过没有其它热源,线路长度材料全部一样的,之 ...

所以你要看看是否有长期投入的情况,如果是,看看自动功率因数补偿控制器是否调错或损坏,电容线路多大?30A一般最少都用6平方
发表于 2013-9-10 20:37:14 | 显示全部楼层
既然发热,肯定就有热源啊,接头?电容损坏?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 07:19 , Processed in 0.059274 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表