第一次盘管很不理想,请各位师傅给点改进建议

[复制链接]
发表于 2014-8-12 14:13:44 | 显示全部楼层
学习了!!!
发表于 2014-8-13 10:02:51 | 显示全部楼层
冷凝器小了吧,
发表于 2014-8-16 19:59:41 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-9-10 14:18
盘管至少少盘了1圈以上!冷凝器可能也换小了一点,最好应该比原机稍大一点为好。毛细管太长了,只需1.8m长 ...

如果是600升这样的大容积冰柜,毛细管也只需1.8米么?谢谢
发表于 2014-8-16 20:05:24 | 显示全部楼层
阳光二手电器 发表于 2014-8-16 19:59
如果是600升这样的大容积冰柜,毛细管也只需1.8米么?谢谢

与原机毛细管规格差不多,长度在1.5~1.8m左右。
发表于 2014-8-16 20:22:01 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2014-8-16 20:05
与原机毛细管规格差不多,长度在1.5~1.8m左右。

再问下,那用R600的,和R12的,毛细管长度选取有区别吗?
发表于 2014-8-16 20:25:45 | 显示全部楼层
阳光二手电器 发表于 2014-8-16 20:22
再问下,那用R600的,和R12的,毛细管长度选取有区别吗?

毛细管的具体使用只依据制冷温度而确定的,与制冷剂的种类没有直接关联。
发表于 2014-9-5 16:33:31 | 显示全部楼层
零陵-汤师傅 发表于 2013-9-10 15:24
管卡也用的少,多钉些管卡使盘管紧贴壁内而增大蒸发面积.

支持 楼主的的管卡是用的少了
发表于 2014-9-6 11:41:20 | 显示全部楼层
谢谢,受教了!
发表于 2014-9-6 11:48:00 | 显示全部楼层
师傅都在指教中
发表于 2014-9-6 15:09:25 | 显示全部楼层
还没有修好嘛,都这么久了。