第一次盘管很不理想,请各位师傅给点改进建议

[复制链接]
发表于 2014-1-3 22:43:54 | 显示全部楼层
我以前也碰到过这样的情况是200立升的冰柜,我用了8mm的铜管,上面用了5圈下面3圈,用2个的毛细管1.8m。制冷也是不好,整片冷凝器都非常热,过滤器和一小段毛细管也热,不知所故,我心想以前这样修理冰柜都可以,这次为什么不行呢,冷凝器是原装的,干脆我也把压缩机给换了吧,这一换压缩机制冷立马好了,制冷非常好,用户很满意,为什么会这样我也不知道,希望能够帮到你
转帖:https://www.dzdu.com/thread-317800-3-1.html [家电维修论坛](www.jdwx.info)
发表于 2014-1-4 07:57:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-1-4 09:43:25 | 显示全部楼层
压缩机没有劲了
发表于 2014-1-4 20:31:58 | 显示全部楼层
过滤器发烫的原因是不是制冷剂加多 了?正常应该比人体体温多一点点,
发表于 2014-1-4 21:30:52 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-9-11 07:27
过滤器发烫,表示氟量加多了的迹象,结霜不全,又说明加氟还不足或过多,如果是前面的蒸发管不结霜,而后 ...

荣昌师傅绝对是牛人
发表于 2014-1-6 11:15:06 | 显示全部楼层
很有可能是毛细管太粗了,安的流速太快了
发表于 2014-1-8 22:35:07 | 显示全部楼层
问题还是出在毛细管上,不是长度问题,而是内径不合适
发表于 2014-1-8 23:40:46 来自手机 | 显示全部楼层
盘管小了,,,毛细管2米
发表于 2014-1-9 08:59:07 | 显示全部楼层
最初最美的梦想 发表于 2013-9-13 19:04
老师,氟加多了,蒸发器为什么前段不借孀,而后端结霜呢

最佳蒸发部位
发表于 2014-8-11 21:05:31 | 显示全部楼层
毛细管不能掐太短了,付多了。